变压器的容量的计算与台数的初步确定
我这有一个工程:酒店公寓形式,五层,总建筑面积19658平,现在做完平面及回路系统了,现在准备做高低压配电。经过核实本设计中设备安装容量为:2022KW。如何估算出变压器的容量?中间这个公式怎么算的?如果当地电业局要求变压器最大只能做到800,那么需要几台多大的变压器比较合适?真心请教论坛里的各位精英与大侠们。 需要系数取0.6,COS¢取0.85,得2022KW*0.6/0.85=1427 Kva
取一台800,一台630 关键在于系数取多少,设计手册中有同类建筑的参考数据 你这就是个住宅吧! 回复 2# 治学以诚
我对变压这个没什么概念,只大概知道一些,对于计算公式还是可以看懂的。学这些该如何下手?请版主赐教。我本人是做设计的,就变配电这块太弱,真心学习。 我也想学习下变压器容量的确定当分别给出照明以及电梯等等的用电负荷 怎么准确计算出需要的变压器容量啊 用什么公式在哪儿能查到啊 求指教 回复 8# 治学以诚
我也想学习下变压器容量的确定当分别给出照明以及电梯等等的用电负荷 怎么准确计算出需要的变压器容量啊 用什么公式在哪儿能查到啊 求指教 我一般是这么选择变压器的
方案设计阶段:
变压器容量为19658*70=1376KVA,70W/MM为建筑物变压器容量指标,详见技术措施第二章。选择一台1600KVA变压器(或1250KVA,方案设计阶段不需要很准确。
施工图设计阶段:
设备组的计算负荷Pjs=Kx*Pe=2022*0.6=1213KW,需要系数根据总面积选,
变压器容量S=Pjs/(0.9*0.75)=1798,其中0.9为功率因素,0.75为变压器负载率民规要求不宜大于85%。这个方法在08D800有讲。选择一台1600KVA变压器,然后核算其负载率,1213/1600=76%,所以选择一台1600的变压器。
对于楼主所说的变压器只能做到800应该是对居住区的规定,楼主再核实下。
以上计算有什么不合适的地方还请高手指正。 2X800kVA比较合理,二路进线能保证消防负荷的供电。 还要看看客房多少和建筑定性,及客房入住率,又来了酒店公寓,哎。。。
公寓如果完全是住宅,那可以参考住宅系数,但酒店公寓不完全算住宅,需要酌情提高系数。个人经验注意:星级越高的酒店入住率越低,快捷酒店如168,如家等快捷酒店或者公寓酒店这些入住率反而比较高,入住率跟地域和经济都有关系。
如下是万达暖通设计文件中一段星级酒店设计文件要求,意在说明注意入住率: 凭直觉我选2*800KVA;但如果仔细计算,也可能2*630足矣。 连几台变压器事先都没确定,我不知道楼主是如何画电气平面图的。
页:
[1]
2