账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17818|回复: 22

[求助] 变压器的容量的计算与台数的初步确定

  [复制链接]
发表于 2012-10-9 14:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我这有一个工程:酒店公寓形式,五层,总建筑面积19658平,现在做完平面及回路系统了,现在准备做高低压配电。经过核实本设计中设备安装容量为:2022KW。如何估算出变压器的容量?中间这个公式怎么算的?如果当地电业局要求变压器最大只能做到800,那么需要几台多大的变压器比较合适?真心请教论坛里的各位精英与大侠们。
发表于 2012-10-9 14:39:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-9 14:41:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-9 20:40:07 | 显示全部楼层
需要系数取0.6,COS¢取0.85,得
2022KW*0.6/0.85=1427 Kva
取一台800,一台630
发表于 2012-10-9 23:14:04 | 显示全部楼层
关键在于系数取多少,设计手册中有同类建筑的参考数据
     
发表于 2012-10-10 16:35:04 | 显示全部楼层
你这就是个住宅吧!
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:28:54 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    我对变压这个没什么概念,只大概知道一些,对于计算公式还是可以看懂的。学这些该如何下手?请版主赐教。我本人是做设计的,就变配电这块太弱,真心学习。
发表于 2012-10-11 10:48:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-11 11:02:51 | 显示全部楼层
我也想学习下变压器容量的确定  当分别给出照明以及电梯等等的用电负荷   怎么准确计算出需要的变压器容量啊   用什么公式  在哪儿能查到啊   求指教
发表于 2012-10-11 11:03:53 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚
我也想学习下变压器容量的确定  当分别给出照明以及电梯等等的用电负荷   怎么准确计算出需要的变压器容量啊   用什么公式  在哪儿能查到啊   求指教
发表于 2012-10-11 12:49:42 | 显示全部楼层
我一般是这么选择变压器的
方案设计阶段:
变压器容量为19658*70=1376KVA,70W/MM为建筑物变压器容量指标,详见技术措施第二章。选择一台1600KVA变压器(或1250KVA,方案设计阶段不需要很准确。
施工图设计阶段:
设备组的计算负荷Pjs=Kx*Pe=2022*0.6=1213KW,需要系数根据总面积选,
变压器容量S=Pjs/(0.9*0.75)=1798,其中0.9为功率因素,0.75为变压器负载率民规要求不宜大于85%。这个方法在08D800有讲。选择一台1600KVA变压器,然后核算其负载率,1213/1600=76%,所以选择一台1600的变压器。
对于楼主所说的变压器只能做到800应该是对居住区的规定,楼主再核实下。
以上计算有什么不合适的地方还请高手指正。
发表于 2012-10-11 16:29:42 | 显示全部楼层
2X800kVA比较合理,二路进线能保证消防负荷的供电。
     
发表于 2012-10-11 23:18:40 | 显示全部楼层
还要看看客房多少和建筑定性,及客房入住率,又来了酒店公寓,哎。。。
公寓如果完全是住宅,那可以参考住宅系数,但酒店公寓不完全算住宅,需要酌情提高系数。个人经验注意:星级越高的酒店入住率越低,快捷酒店如168,如家等快捷酒店或者公寓酒店这些入住率反而比较高,入住率跟地域和经济都有关系。
如下是万达暖通设计文件中一段星级酒店设计文件要求,意在说明注意入住率:
万达暖通.jpg
     
发表于 2012-10-12 08:42:13 | 显示全部楼层
凭直觉我选2*800KVA;但如果仔细计算,也可能2*630足矣。
     
发表于 2012-10-12 08:43:59 | 显示全部楼层
连几台变压器事先都没确定,我不知道楼主是如何画电气平面图的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则