治学以诚 发表于 2012-9-28 11:38:48

暗夜流星 发表于 2012-9-28 13:09:12

声光控、红外感应都是残疾人可以使用的吧。这个是不是太教条了?

wgviing 发表于 2012-9-28 14:23:12

声光控不就是属于残疾人士可控制的吗?

尺短寸长 发表于 2012-9-28 14:29:55

9.2.4条。
本工程门厅设置的是声光控延时开关。审查人员仍然提,需设置残障人士专用开关。

审查提,我就改,在声光控开关一边并联一个残障人士专用开关,只是不知残障人士专用开关产品是什么样子的。
唉,规范啊。规范啊。
真让人无语啊。
治学以诚 发表于 2012-9-28 11:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚服软,稀罕!{:mad:}

1、“并联一个残障人士专用开关”——什么样的开关是“残障人士专用开关”?
2、“声光控延时开关”不属于“便于残障人使用的照明开关”吗?

难不成,现今的老诚已经严重缺钙!

治学以诚 发表于 2012-9-28 14:44:40

尺短寸长 发表于 2012-9-28 14:57:02

老诚应答:
本工程门厅设置的声光控延时开关,属于“便于残障人使用的照明开关”。

看审图人员再怎么为难老诚你。

jnjzsjy 发表于 2012-9-28 15:03:23

假设“残障人士专用开关”是安装高度“为1.0米的宽型跷板式开关”,并联后“声光控延时开关”就不能正常工作了。

治学以诚 发表于 2012-9-28 15:11:09

尺短寸长 发表于 2012-9-28 15:31:31

残障人士从远处来,灯首先通过声控开关点亮——
满足规范要求了。

残障人士再接近开关再开一下开关,玩一会再走——
规范不用过多考虑残障人士在门厅“玩一会再走”;
如果残障人士自己想“玩一会再走”,就劳驾多拍两下手、多跺几下脚即可。

尺短寸长 发表于 2012-9-28 15:33:31

难道,是老诚作为审图人员向人家电气设计人员提的审图意见?{:1_276:}

治学以诚 发表于 2012-9-28 15:40:31

尺短寸长 发表于 2012-9-28 15:48:37

这一条是其中一条,人家有规范依据。我对此条手足无措,已经是声光控了,怎么办呢?治学以诚 发表于 2012-9-28 15:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

人家有规范依据,老诚有应对措施,老诚怕啥呢?居然还手足无措。{:titter:}

sgf2002 发表于 2012-9-28 16:15:17

本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-28 16:21 编辑

回复 1# 治学以诚
耳聋、眼瞎、坐轮椅是,哑巴算不算?智障算不算?少个器官啥的算不算?
手残疾的也算残障人士吧?---用不用考虑?
上海还要求设残疾人疏散标志----高层楼上往哪儿指?

sgf2002 发表于 2012-9-28 16:20:47

问下楼上的,有人手动去开过自家单元门厅的开关没?谁家楼里门厅夜里是黑的,要住户自己去控?

治学以诚 发表于 2012-9-28 16:24:16