尺短寸长 发表于 2012-9-28 16:28:07

9.2.4条。
本工程门厅设置的是声光控延时开关。审查人员仍然提,需设置残障人士专用开关。
……
规范有此条,我以为我的声光控是适合所有人群的了,但是,审查人员据此提,我能说人家错了吗?
治学以诚 发表于 2012-9-28 16:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


能!

sgf2002 发表于 2012-9-28 16:29:56

回复 15# 治学以诚

规范瞎编,门厅如果是自动控制,难道还要残疾人再去手控吗?
大家都手插着裤兜回家了,剩下残障人在找他那只开关呢
都啥年代了,健全人都不用动手了,还让人家残障人动手

尺短寸长 发表于 2012-9-28 16:30:57

回复治学以诚
耳聋、眼瞎、坐轮椅是,哑巴算不算?智障算不算?少个器官啥的算不算?
手残疾的也算残障 ...
上海还要求设残疾人疏散标志
sgf2002 发表于 2012-9-28 16:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

上海还要求设残疾人疏散标志——

也是一条“浆糊”规定,从来就没见实施过,也根本不知道“残疾人疏散标志”长成啥样子。{:mad:}

lhjun150212 发表于 2012-9-28 17:30:10

审查人员提需设置残障人士专用开关不合适
根据9.2.4条文解释:住宅建筑的门厅或首层电梯间的照明控制方式,要考虑残疾人操作方便。至少有一处照明灯残疾人可控制或常亮。图纸设置声光控开关残疾人可以控制,满足要求。因为如果是混身不能动的人或智力残疾的人,应有人陪护;如果说不能走手能动,声光控则可以控制;如果看不见,则不需要灯。所以说设置声光控可以满足规范。

lina008 发表于 2012-9-28 20:17:03

回复 18# 尺短寸长


    这个我还真被审图公司提过,反正那个建筑是比较怪的,弄的疏散走向都乱七八糟的。

尺短寸长 发表于 2012-9-29 20:47:49

回复 20# lina008

机会好难得啊——

1、问没问哪里有“残疾人疏散标志”的具体规定?

2、“残疾人疏散标志”肯定应该设置在“残疾人疏散走道”上吧?问没问“残疾人疏散走道”与普通人员的“疏散走道”有何不同?
难不成一幢无障碍建筑物内还真有两种不同的“疏散走道”不成?

3、 发生火灾时,普通人帮助残疾人迅速从火场撤出是理所应当的事,但搞“残疾人疏散标志”有意义吗?残疾人难道看不懂正常的“疏散标志”(若是盲人,则不用解释)?

lina008 有没有逮住这好机会问问这位审图专家啊?   

ligonggang 发表于 2012-9-29 21:23:12

住宅一层门厅使用人体感应开关或者声光控貌似不太合理,出入口人员出入过于频繁,灯不停的开不停的灭,很不合适,这里还是适合采用翘板开关。

lina008 发表于 2012-10-1 17:13:47

回复 21# 尺短寸长


    貌似就是上海的那个无障碍规范吧,问了,审图的也弄不清楚,反正说是上海规范规定的

han2003 发表于 2012-10-1 17:24:00

北京年会孙兰讲了这条了,说声光控也算便于残疾人使用的开关,无需再多设别的没用的了。。。。

大鼻山 发表于 2012-10-1 17:48:55

残障人士范围太宽泛了……每类残障人士都照顾到的话,估计走道上要装几十种灯开关{:4_124:}

尺短寸长 发表于 2012-10-1 21:03:16

回复尺短寸长


    貌似就是上海的那个无障碍规范吧,问了,审图的也弄不清楚,反正说是上海规范规定 ...
lina008 发表于 2012-10-1 17:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


自己都没弄清楚,就敢提出审图意见,这图审的……{:dizzy:}

lina008 发表于 2012-10-1 21:36:21

回复 26# 尺短寸长


    国庆后,我找找审图意见和我修改的图纸,看看改了什么,很久的事情了,有点忘记了

尺短寸长 发表于 2012-10-1 21:50:33

回复 27# lina008

谢谢 lina008,看看是什么改动,才让我们这位审图专家认为“残疾人疏散标志”算是设置到位满足“规范”要求了。{:sad:}

landline 发表于 2012-10-8 08:05:06

我也被江苏淮安的审查提了这条,我说,用声光控不是更好,他说,不行,一定要改,后来回复就用普通吸顶灯+普通开关,安装高度0.9m

317183464 发表于 2012-10-8 10:34:38

以后审图人员要是给我提了这点。就知道怎么应对了。呵呵