azbe 发表于 2012-9-21 17:01:40

坛子里有熟悉车间配电设计的吗?请教负荷计算问题

最近设计一个机械加工厂房,主要设备为车、磨、铣各种机床。在负荷计算时,发现需要系数非常低。这个系数用于整个车间负荷计算应该是合理的。但对于每个动力配电箱的系数就不知道该如何取值了。请问一下这个系数该如何取?
1、若有4台60kW的龙门刨,可以用一个配电箱供电吗?该如何计算负荷?
2、对于10来台小型机床的配电箱,又该如何计算负荷?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-9-21 17:40:02

坛子里有位闻见知行的坛友,高手,可以请教他一下
我做民建,对工业不是很熟悉

闻见知行 发表于 2012-9-21 19:56:33

高手称不上。{:shy:}
所提问题我的看法如下,供参考:
1、机加工车间用母线槽更为常见,灵活。用电缆+配电箱方案时,二项式及利用系数法计算出计算电流后,放大1~3档(根据算出的电流确定,电流小时,放大档数多些,大时档数小些。
2、四台龙门刨床可一个配电箱。

大鼻山 发表于 2012-9-22 00:22:18

被需求,本身就是一种快感……{:4_112:}

大鼻山 发表于 2012-9-22 00:23:46

我看了机械四院和十院2011年的产值,前者是后者的10倍多。差距越来越大了……

D800-1~8 发表于 2012-9-22 10:18:05

我看了机械四院和十院2011年的产值,前者是后者的10倍多。差距越来越大了……
大鼻山 发表于 2012-9-22 00:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哪里能看到啊

大鼻山 发表于 2012-9-22 12:23:01

2011年行业年鉴所见。未对外完全公开

azbe 发表于 2012-9-22 17:40:16

感谢各位坛友的指教,特别是坛友闻见知行关于采用母线槽的做法,使我很受启发。尚有2点不太明白,再次请教坛友闻见知行:
1、一般车间内的母线槽装多高?对于不靠墙的母线槽,由插接箱引出的线路,是不是都要汇集到钢柱处才能引下?
2、对于设备负荷小而多的配电区域,是不是采用配电箱配电方式更为合理?这时配电干线采用母线槽也是合理、可行的吧?

大鼻山 发表于 2012-9-22 21:15:12

母线槽分支线一般沿墙或柱子引下。安装高度须注意避开吊车。

tq02vf4 发表于 2012-9-22 23:53:15

tq02vf4 发表于 2012-10-30 08:03:29

页: [1]
查看完整版本: 坛子里有熟悉车间配电设计的吗?请教负荷计算问题