账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8129|回复: 10

[求助] 坛子里有熟悉车间配电设计的吗?请教负荷计算问题

[复制链接]
     
发表于 2012-9-21 17:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近设计一个机械加工厂房,主要设备为车、磨、铣各种机床。在负荷计算时,发现需要系数非常低。这个系数用于整个车间负荷计算应该是合理的。但对于每个动力配电箱的系数就不知道该如何取值了。请问一下这个系数该如何取?
1、若有4台60kW的龙门刨,可以用一个配电箱供电吗?该如何计算负荷?
2、对于10来台小型机床的配电箱,又该如何计算负荷?
     
发表于 2012-9-21 17:40:02 | 显示全部楼层
坛子里有位闻见知行的坛友,高手,可以请教他一下
我做民建,对工业不是很熟悉
     
发表于 2012-9-21 19:56:33 | 显示全部楼层
高手称不上。{:shy:}
所提问题我的看法如下,供参考:
1、机加工车间用母线槽更为常见,灵活。用电缆+配电箱方案时,二项式及利用系数法计算出计算电流后,放大1~3档(根据算出的电流确定,电流小时,放大档数多些,大时档数小些。
2、四台龙门刨床可一个配电箱。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-9-22 00:22:18 | 显示全部楼层
被需求,本身就是一种快感……
     
发表于 2012-9-22 00:23:46 | 显示全部楼层
我看了机械四院和十院2011年的产值,前者是后者的10倍多。差距越来越大了……
     
发表于 2012-9-22 10:18:05 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-9-22 12:23:01 | 显示全部楼层
2011年行业年鉴所见。未对外完全公开
     
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:40:16 | 显示全部楼层
感谢各位坛友的指教,特别是坛友闻见知行关于采用母线槽的做法,使我很受启发。尚有2点不太明白,再次请教坛友闻见知行:
1、一般车间内的母线槽装多高?对于不靠墙的母线槽,由插接箱引出的线路,是不是都要汇集到钢柱处才能引下?
2、对于设备负荷小而多的配电区域,是不是采用配电箱配电方式更为合理?这时配电干线采用母线槽也是合理、可行的吧?
     
发表于 2012-9-22 21:15:12 | 显示全部楼层
母线槽分支线一般沿墙或柱子引下。安装高度须注意避开吊车。
发表于 2012-9-22 23:53:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-30 08:03:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则