新防雷规范要求接闪器敷设于建筑物外表面,女儿墙接闪带被石材覆盖了,可以吗?
RT.女儿墙用铝合金骨架,挂石材,把墙上已装好的避雷带挡了,是把铝合金骨架和引下线连起来还是在石材外再敷一层避雷带呢? 45米以目才要的 是一六层办公楼 第二类防雷:当建筑物高度超过45M时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐垂直面上。你才六层办公楼不可能有45M高。 滚球法吧。滚球滚到的地方,你就设置接闪器,否则就不设。就这简单 滚球法吧。滚球滚到的地方,你就设置接闪器,否则就不设。就这简单大鼻山 发表于 2012-9-21 10:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不全是这样的。 六层办公楼,还能怎样? 屋顶接闪网格满足规范要求,就无需再采用“滚球法”。否则,屋顶接闪网格加密程度(用“滚球法”)会令你目瞪口呆的。 呵呵,我是针对其女儿墙来说的。 现在的情况是,接闪器被石材覆盖了,这样的情况行不行 现在的情况是,接闪器被石材覆盖了,这样的情况行不行
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-9-21 17:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我的潜台词就是,这样不行。至少我本人不赞成这样设计。
雷击女儿墙时,石材飞下屋顶、砸伤路人的事情早有报道;但若是普通屋面则不太一样了,纵有飞石,因受女儿墙阻挡,也一般不会溅落地面,最多是屋面防水层有局部损坏。因此,屋面是否暗敷接闪器,可另论。 回复 10# 嘿嘿嘿嘿
不行!
除非“接闪器被石材覆盖”这部分处于其他接闪器保护范围内,才行。 我的答复是再来一圈接闪带,与原来的焊上,明明图集上有做法,不安设计做,出了问题还让我再出方案,郁闷。结果主任工开玩笑,你知道直击雷有多大威力吗?说不定连接闪带都被打坏了呢。
??? 没被雷劈过,真不知道 可以做避雷小针,,,伸出石材。 石材上如何固定避雷带的支持卡子?