[求助] 新防雷规范要求接闪器敷设于建筑物外表面,女儿墙接闪带被石材覆盖了,可以吗?

  [复制链接]
发表于 2012-9-20 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT.女儿墙用铝合金骨架,挂石材,把墙上已装好的避雷带挡了,是把铝合金骨架和引下线连起来还是在石材外再敷一层避雷带呢?
发表于 2012-9-20 09:53:12 | 显示全部楼层
45米以目才要的
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:04:54 | 显示全部楼层
是一六层办公楼
发表于 2012-9-20 16:30:45 | 显示全部楼层
第二类防雷:当建筑物高度超过45M时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐垂直面上。你才六层办公楼不可能有45M高。
     
发表于 2012-9-21 10:33:37 | 显示全部楼层
滚球法吧。滚球滚到的地方,你就设置接闪器,否则就不设。就这简单
     
发表于 2012-9-21 10:47:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-9-21 11:14:11 | 显示全部楼层
六层办公楼,还能怎样?
     
发表于 2012-9-21 11:28:34 | 显示全部楼层
屋顶接闪网格满足规范要求,就无需再采用“滚球法”。否则,屋顶接闪网格加密程度(用“滚球法”)会令你目瞪口呆的。
     
发表于 2012-9-21 12:13:43 | 显示全部楼层
呵呵,我是针对其女儿墙来说的。
     
发表于 2012-9-21 17:41:34 | 显示全部楼层
现在的情况是,接闪器被石材覆盖了,这样的情况行不行
     
发表于 2012-9-21 19:15:15 | 显示全部楼层
现在的情况是,接闪器被石材覆盖了,这样的情况行不行
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-9-21 17:41

我的潜台词就是,这样不行。至少我本人不赞成这样设计。
雷击女儿墙时,石材飞下屋顶、砸伤路人的事情早有报道;但若是普通屋面则不太一样了,纵有飞石,因受女儿墙阻挡,也一般不会溅落地面,最多是屋面防水层有局部损坏。因此,屋面是否暗敷接闪器,可另论。
     
发表于 2012-9-21 21:48:47 | 显示全部楼层
回复 10# 嘿嘿嘿嘿

不行!
除非“接闪器被石材覆盖”这部分处于其他接闪器保护范围内,才行。
 楼主| 发表于 2012-9-28 10:45:57 | 显示全部楼层
我的答复是再来一圈接闪带,与原来的焊上,明明图集上有做法,不安设计做,出了问题还让我再出方案,郁闷。结果主任工开玩笑,你知道直击雷有多大威力吗?说不定连接闪带都被打坏了呢。
??? 没被雷劈过,真不知道
发表于 2012-9-28 10:54:54 | 显示全部楼层
可以做避雷小针,,,伸出石材。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-10-5 14:35:07 | 显示全部楼层
石材上如何固定避雷带的支持卡子?