chenshisheji 发表于 2012-9-7 10:20:21

请问各位上海同行 PML柜不允许做上进上出了?

如题 请教各位,由于层高的影响,以前做的配电间都采用上进上出布置,今日听说不可,难道上海的供电公司也是群雄割据。。

B_tequila 发表于 2012-9-7 13:32:41

根据样本,是有上进上出,不过,具体到某个项目,还是要听供电局的。
其实我个人觉得问题可能处在业主和供电局之间,利益使然。

chenshisheji 发表于 2012-9-7 16:01:52

以前做的住宅确是放在地下室的 采用上进上出
近日听说不可 不知是否有遇过该事的同行。。。
是供电部门变化了?还是上海各区有差别?

ztjztj 发表于 2012-9-25 22:00:52

是不是层高不够,上出后电缆转弯半径不够,弯不到桥架上去,一般600的转弯半径+2300柜+600梁,层高3500才行,所以会要求下出,电缆在沟内转弯,然后在配电间空的角落再弯上到桥架