断N线探讨

TN-C-S系统都有一根PEN线,这PEN线断,会发生吗?发生在何处呢?

   从变压器中性点引出到壳外低压接线柱--低压配电屏PEN母排--单体建筑(分N、PE线)。整个供电途径哪里可能出现开断呢?

   PEN线是断线时,后果如何?
对PEN线断线,变配电系统有没有检测装置和保护措施?

大鼻山 发表于 2012-9-5 12:04:54

断N线,家用电器就要倒大霉了

董付 发表于 2012-9-5 12:12:50

{:4_125:}住宅的N线如果断了以后?{:4_91:}回复 2# 大鼻山

入门者 发表于 2012-9-5 14:16:01

引自2#: 断N线,家用电器就要倒大霉了

   那断PEN线呢?也只是家用电器就要倒大霉了吗?人身安全会怎么样?家用电器比人的生命重要吗?

yueyue 发表于 2012-9-5 19:46:54

断PEN线,TN-C-S系统变成了TT系统。

入门者 发表于 2012-9-5 22:06:15

引自5#: 断PEN线,TN-C-S系统变成了TT系统。

   用户端只有三条相线,肯定不是TT系统,IT系统还差不多。

   IT系统变压器中性点是不接地的,但TN-C-S系统即是中性点接地系统,当发生间接接地故障时,人一接触带电外壳必死无疑。

l521523 发表于 2012-9-6 08:06:14

TT系统中性点接地,而IT系统中性点不接地或高阻抗接地。

尺短寸长 发表于 2012-9-6 08:39:58

引自6#: 用户端只有三条相线,肯定不是TT系统,IT系统还差不多。

“用户端只有三条相线”不能成为否定TT系统的理由,即不能以是否存在N中性线来判断是否属于TT系统,而应该看配电系统的接地型式(电源端、用户端及两者的关系)。

楼主的题目是断“PEN”线,但要问:“PEN”线断在了哪里?
1、断在供用户配电线路的“PEN”线环节,5#“断PEN线,TN-C-S系统变成了TT系统”是正确的。
2、断在“变压器中性点接地”的“PEN”线环节(等于变压器中性点不接地),6#“肯定不是TT系统,IT系统还差不多”是正确的(但和“用户端只有三条相线”不成因果关系)。

入门者 发表于 2012-9-6 10:37:40

回楼上几位

   TN-C-S系统断PEN线没有大不了的事,只是变成了另一个系统而言,是不是这样?

尺短寸长 发表于 2012-9-6 11:48:21

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-9-6 15:51 编辑

回复 9# 入门者


不是这样!

2#楼大鼻山已经说了(对于三相四线系统中单相负荷出现不平衡的情况而言):“断N线,家用电器就要倒大霉了。”

还有,对于三相四线系统的单相负荷而言,TN-C-S系统配电线路环节一旦断了PEN线,用户端负荷侧就等于利用大地作为N中性线在使用(PEN线重复接地:电源端引过来的PEN断开,但用户端的重复接地依旧存在),非常危险。

尺短寸长 发表于 2012-9-6 11:57:13

另外,原TN-C-S系统,可利用过电流保护兼作接地故障保护;
断了PEN线,过电流保护兼作接地故障保护基本不可能满足接地故障动作灵敏度要求了。

入门者 发表于 2012-9-6 15:01:46

引自10#尺总:......非常危险。

   采取什么措施能避免“非常危险”?

wztjms 发表于 2012-9-6 15:45:09

尺短寸长 发表于 2012-9-6 16:14:23

回复 12# 入门者


1、保证PEN线有一定的机械强度——
比如:原规范规定,电力电缆(铜) 的PEN线截面不应小于4mm2,现GB 50054-2011已经规定PEN线截面不应小于10mm2。

2、PEN线应有绝缘层包裹,其绝缘强度必须耐受可能遭受的最高电压;PEN线应满足对故障电流热稳定的要求,还应满足对负载电流的允许载流量和电压降的要求。

3、保证PEN线环节上不设置任何的开关电器(强制性条文),且施工、监理、验收、管理环节应十分注意、万分小心。

4、PEN线的敷设环节要做到:应尽量紧贴相线敷设,避免敷设在容易受到机械损伤而可能导致折断的相对危险部位……

……

huangod 发表于 2012-9-6 18:10:33

重复接地对中性点电位偏移的钳制作用不大,断N基本上就预示着有人的家电倒霉了