汽车库;修车库;停车场设计防火规范--------
采用气体灭火系统;开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘;排烟设施的汽车库;修车库应设置与火灾报警系统联动的设施 本帖最后由 rachanaqiu 于 2012-8-23 17:11 编辑
回复gdx8785
我不是指这个工程。比如说小点的车库,三类四类的车库。规范没要求设报警,但是有 ...
sunjian0533 发表于 2012-8-23 16:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97 回复 16# gdx8785
若是单看这条,恐怕是必须设报警。若结合它前一条考虑,我个人理解是在9.0.7的范围内的车库需要满足9.0.8的要求。 回复 16# gdx8785
只是我个人理解。我们这边这种小的车库没设报警,审图跟消防队都没提 回复 19# sunjian0533
没提不见的合理,不能以审图的是否提出意见为设计的最终目的。退一步讲万一,发生了事故,责任倒追,那个时候这条可就是致命的,要联动,你没有联动,你指望值班人员手动,着火了值班的都跑了,谁去手动? 回复 20# yjgabc
为了一两个风机,全部设上报警,这就算合理了? 若是单看这条,恐怕是必须设报警。若结合它前一条考虑,我个人理解是在9.0.7的范围 ...
sunjian0533 发表于 2012-8-23 17:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
9.0.7 条是说:Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
9.0.8条是说:采用了.............排烟设施的.......就应设置与火灾报警系统联动的设施。
标题
回复 21# sunjian0533这话说的,啥叫不合理,一旦着火,经济损失是装设烟感钱的多少倍!况且规范有要求,虽然针对性差点,但是毕竟有相关要求,要是硬往规范上靠,也是能靠上的。 本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-23 22:46 编辑
撇开《民规》不说。
GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。
采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
现有两种不同意见。
第1种意见认为:
9.0.7,是对怎样的汽车库“应设置火灾自动报警系统”作出规定。
9.0.8,是对如何设计“火灾自动报警系统”作出规定;当符合9.0.7条款的汽车库在“应设置火灾自动报警系统”的前提条件下,汽车库出现“采用防火卷帘、排烟设施”的情况,就应设置消防“联动”控制设施。
第2种意见认为:
9.0.7,是对怎样的汽车库“应设置火灾自动报警系统”作出规定(与“第1种意见”保持一致)。
9.0.8,是对如何设计“火灾自动报警系统”作出规定(与“第1种意见”保持一致);但对“采用防火卷帘、排烟设施”的汽车库,则“应设置火灾自动报警系统”并同时规定应设置消防“联动”控制设施(与“第1种意见”不一致)。
目前,“第1种意见”与“第2种意见”观点并存,亟待GB50067-XXXX《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》新版能给出明确规定。 排烟风机如果没有联动,火灾时那由谁来开启?如无法保证开启,就是形同虚设,因此应设置火灾自动报警系统。 以前认可其他的技术措施,不赘述了。
《建筑设计防火规范》GB 50016-201×
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=24364&goto=lastpost#lastpost
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
……
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 疑问:
为何不直接规定——
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等场所或部位。 疑问:
为何不直接规定——
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-27 17:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我们曾经做个这样的项目:
公建,按建规是不需要设火灾报警系统的,但公共走廊有排烟风机,只好在公共走廊局部设火灾报警探头,其它地方不设。 消防部门没有提出意见。 场所或部位,有联想ing。。。 回复 27# 尺短寸长
黑体字啊!
消防炮规范只是用了宜字
目前感温、感烟、火焰探测器、远红外探测器等报警设备已日趋成熟。消防炮系统宜具有
与这些设备相容的接口,以便于接收和处理这些设备发出的火警信号,使系统功能得到进一步的增
强和完善。