火灾自动报警设置的问题。
一个医院的病房楼消防改造工程。 6层,不到6000平,床位不到200,不超24米。有喷淋,有加压送风机,个别楼层由排烟。需要设置自动报警吗?根据《建规》 11.4.1条 第8款老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
是不是可以不设报警?
只是消防改造,消防局审查,好像不看民规。 疗养院、老人与儿童福利院以及医院等,其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助。这些场所中供人员诊疗、住宿、休息的场所以及走道,应设置火灾自动报警系统。 回复 2# gdx8785
条文说明应该是为了解释为什么超200床位的病房要设FAS吧,要不然,那条文里规定的200床位还有什么意义? 对于医院病房楼这样的建筑,我的观点是做上为好.
理由是:1)其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助
2)规范是最低要求,规范没要求而做上了,最多说你是"超标设计".......... 回复 4# gdx8785
唉,我也偏向于做 提个问题:
楼主准备怎样启动加压送风机、排烟风机? 回复 6# yangyang7201
手动。 手动。
sunjian0533 发表于 2012-8-23 12:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
什么时候;什么地点;什么人去执行这个“手动”? 回复 8# gdx8785
把控制按钮引到有人值班的地方不可以吗?虽然这样不妥,但若是有排烟,无报警的工程,除了这样,还有什么好方法? 把控制按钮引到有人值班的地方不可以吗?虽然这样不妥,但若是有排烟,无报警的工 ...
sunjian0533 发表于 2012-8-23 14:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
把控制按钮引到有人值班的地方不可以吗?
--------------值班人员如何确定是否需要排烟呢? 规范无规定要做,做了是否就要全套(切非,广播,电话等等)都上,还是只要能满足联动要求即可。这个问题规范应作明确说明 这才是设计人员最纠结的 回复 10# gdx8785
那你的意思是该如何呢? 那你的意思是该如何呢?
sunjian0533 发表于 2012-8-23 15:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
见4楼回复。。。。。。。。。。。。。。 回复 14# gdx8785
我不是指这个工程。比如说小点的车库,三类四类的车库。规范没要求设报警,但是有一个两个的排烟风机,难道为了这两个风机,就全部设报警吗?