yjgabc 发表于 2012-8-20 13:25:36

话说,早以前我也是隔离开关用3P的,但是一次审图彻底改变了我的想法,他审图要求用4P,你到时候能搬出王厚余先生的理论和他辩论吗?能像论坛这样广泛争鸣吗?都不能,况且规范有明确规定,就算是“宜”也是优先做法,何乐而不为呢。

尺短寸长 发表于 2012-8-20 13:32:25

回复 14# sgf2002

3. 1. 3 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
这个“宜”字蛮令人纠结的。

得看规范编制人员如何解释这个“宜”和“电源所有极”(相线极、中性极)了。

另外,作为断路器(大多符合隔离电器要求),“先断相线极,后断中性极”和“隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器”的规定是不是有关,真的需要规范编制人员来解释了。

尺短寸长 发表于 2012-8-20 13:37:02

规范某些规定,类似猜谜游戏。{:sweat:}

尺短寸长 发表于 2012-8-20 13:46:50

回复 16# yjgabc


审图意见师出无名 ——真如审图这种认识,规范完全应该改写成“隔离电器应采用可同时断开相线极和中性极的隔离电器或……”。

sccat 发表于 2012-8-20 14:17:47

这个问题争了几十年了吧。。。

lhchen 发表于 2012-8-20 16:15:15

同意李总9#帖子的意见。TN-C-S系统,在C/S转换处,认定N线可靠接地,需选用3P+N断路器。

lhchen 发表于 2012-8-20 16:30:44

回复8#帖。商铺是末端电源箱,受电TN-S系统,电源进线断路器具有RCD功能,可选用能同时断开相线和中性线的4极断路器。

hanqiangding 发表于 2012-8-20 17:17:09

回复 15# sgf2002


如采用的是TN-S制,采用5芯电缆接入商铺,即PE线也接入商铺电源箱,算不算等电位措施到位?

尺短寸长 发表于 2012-8-20 17:49:59

回复 23# hanqiangding

需要符合 GB 50054-2011 的 5.2.4 条,才算等电位联结措施到位。

lina008 发表于 2012-8-20 21:38:34

这个等于我发的一个帖子么http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24068-1-1.html

sgf2002 发表于 2012-8-21 09:25:50

回复 23# hanqiangding


不算,你说的PE线用途是接地,不是等电位。等电位与接地是两个概念,但它们的端子板可以共用。
等电位措施要求24#楼尺总已经回答了

hanqiangding 发表于 2012-8-21 11:37:17

回复 26# sgf2002

谢谢!!无奈的设计人员,纠结啊!

sgf2002 发表于 2012-8-22 09:06:54

回复 27# hanqiangding


    把问题本质搞清楚,做到大家纠结,自己不纠结就行了。。。

做的图能放心睡着觉就行了。。。

画自己的图,让别人去争论吧。。。
页: 1 [2]
查看完整版本: 例如万象城这种大商业,各单独商铺的配电箱,进线开关是否要4P?