TryMe 发表于 2013-2-1 12:01:11

关键是你的计算年雷击次数是多少?如果大于0.05。但是你设计的时候不是按照人员密集场所进行设计的,审图提的就合理。

HZL9710 发表于 2013-2-2 21:46:43

这各地审图要求太不一样了,神一样的审图:都把人员密集场所确定为二类,还要雷击次数干嘛!图保险的话,那就跟把负荷等级都提高不是一个道理?要规范制定等级干嘛?{:4_124:}

xialibaren2001 发表于 2013-2-3 22:02:58

尺总说得好,三类的条文岂不是跟二类的条文一样理解,我以前倒是没注意到这点。

yb9541 发表于 2013-8-12 15:23:18

《建筑设计防火规范》5.3.15条文说明:本条规定的人员密集的公共建筑主要指:设置有同一时间内聚集人数超过50人的公共活动场所的建筑。如宾馆、饭店,商场、市场,体育场馆、会堂、公共展览馆的展览厅,证券交易厅,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,养老院、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)等; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3条的条文解释中已将人员密集场所进行定义,是指如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。

yu990921 发表于 2013-8-12 20:50:26

回复 34# yb9541


    细心....................

xkh721218 发表于 2013-8-14 11:30:09

现在好多办公室内人员都超过50人的这个算不算人员密集场所啊

lightfish 发表于 2013-8-29 17:21:20

长见识了,

凌风 发表于 2013-9-16 17:03:14

规范你有时候还不能钻牛角尖,不然你会扛不住。

plainlife 发表于 2013-9-19 22:43:02

又受教了!

大鼻山 发表于 2013-9-20 10:37:27

编制规范的用词不严谨,加上审图的生吞活剥,那么杯具就产生了。{:dizzy:}

小道道 发表于 2013-9-23 17:18:48

回复 6# hbsjzsjy


       人员密集场所就一定是二类防雷?不是得有雷击次数限制呢吗?

linjianming 发表于 2013-9-23 17:51:18

个人理解,图审错了。应该是三类

fordown123 发表于 2016-4-11 19:53:21

住宅楼下的商业网点算人员密集场所吗?

bhluww 发表于 2016-4-14 18:00:02

看地区吧,要是广西地区,你这2600平方的建筑,管你怎么捏,怎么算都会大于0.05{:lol:}

fly55555555 发表于 2016-4-16 11:59:13

三层楼,第三层是住宅么?不然这个楼怎么都不能称呼为商业网点楼。
商业服务网点 commercial facilities
    设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
如果不是商业网点,那么只能按商店建筑考虑,就算成了人员密集场所。楼主能按普通的计算为三类,人密必然就是二类了。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 防雷设计又被审图公司干了一条,我疯了