紧急求助 漏保开关越级跳闸问题!!
本帖最后由 acai99 于 2012-8-1 17:25 编辑楼层总电表箱用的是100A\300MA漏电断路器,户表箱前端用的是40A的断路器,户内箱总开关用的63A隔离开关,插座回路用的30MA断路器,最近总是楼层表箱300MA的漏保开关越级跳闸(例如:某住户内使用空调,一插上插座则楼层总箱就跳闸),和设计院沟通过,他们说设计上上下级开关配合没有问题。请各位帮忙分析下原因和解决办法啊?如果户内插座有漏电情况,为什么户内插座开关不跳闸?
户内用63A隔离开关合适吗?
个人理解:1、会不会是多个用户有漏电情况,漏电量总和过大造成总箱开关跳闸?
2、漏保开关本身产品问题,灵敏度不匹配?
3、存在零线地线乱搭现象?
谢谢大家了 补充:300MA总漏保开关动作时间为0.4S 某住户内使用空调,一插上插座则楼层总箱就跳闸
这个现象跟蹊跷。此时该住户漏电开关也该跳的 问题非常怪异!从楼主的描述,应该首先可以排除设计因素。提几个问题,帮楼主理下思路。
1、是否确定楼层总箱断路器跳闸就是由于使用空调引起的?还是别的原因也会引起此现象?
2、户箱空调配电回路是否装设了漏电断路器(漏电动作电流30mA)?
3、是特定某一户还是任意一户使用空调都会出现此现象?
4、使用空调后,总箱断路器是瞬间动作还是稍有延时再动作?
5、一般漏电塑壳断路器漏电动作电流是可调的,楼主可检查下,调节钮是否整定在300mA? {:lol:}换个总开关试试 住宅里出现这样的情况其实一点都不奇怪,我装修时等材料闲着没事,拆下插座的L、PE线互相碰了下,直接跳了整个楼的总开关,什么配合都是浮云。 不是特定用户,也不是只有用空调时才会跳,普遍现象,很多用户家在使用大功率的电器时也会造成越级跳闸,
户内插座都是30MA漏保开关,顺便说下这里电井内电表主电缆用的是穿刺线夹,我们发现零线端有70多处松脱,也发生过烧住户内电器的情况,现在把所有穿刺线夹都检查了遍,有问题的地方都进行了处理了,这之间会不会有关联呢?
现在还是要越级跳,我建议就是把300MA总漏保开关的漏保功能取消掉 你说的问题,很多年以前我就碰到过,当时,我给开发商电气工程师说的方法是,用螺丝刀把跳闸的总开关的漏电电流整定值调到最大,如果还不行,就把整定时间调到最大,后来没见他再来找我。
原因肯定是因为总开关漏电误动作了,现在总开关300MA漏电是用于防火,如果盲目取消漏电,好像风险不小,但300MA漏电是不是真能防火,还有待考证,现在的断路器漏电功能不是不灵敏,而是太灵敏了,能跳大就解决问题是最简单的办法,还不行就考虑换开关吧 不是特定用户,也不是只有用空调时才会跳,普遍现象,很多用户家在使用大功率的电器时也会造成越级跳闸,
户内插座都是30MA漏保开关,顺便说下这里电井内电表主电缆用的是穿刺线夹,我们发现零线端有70多处松脱,也发生过烧住户内电器的情况,现在把所有穿刺线夹都检查了遍,有问题的地方都进行了处理了,这之间会不会有关联呢?
现在还是要越级跳,我建议就是把300MA总漏保开关的漏保功能取消掉acai99 发表于 2012-8-1 21:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如此说来,住户开启大电器只是假象。真正原因就是:(1)PE和N有错接;(2)穿刺电缆施工质量为严重化质疑对象。 这是个很明显、很常见的故障。
1 首先排除漏电电流大的因素;
2 一般是空调插座处的N和PE接线反了。 同意,N与PE错接的可能性最大,从户内漏保进线处就接错了,所以户内漏电不跳,但总的漏保跳闸 回复 1# acai99
一切皆有可能,只能一个个可能去排除咯
我受过教训,曾经信誓旦旦分析出某故障的问题所在,到现场却被排除,而是另一种情况
页:
[1]
2