l19811102 发表于 2012-8-7 16:51:17

从楼主的描述来看,应该是已经交付使用一段时间了,现在才出现这种问题。这样可以排除接错线的可能,如果是接错线,应该是从交付使用时就会跳。我认为应该重点检查有没有新装修的,也许是装修时损坏了照明或空调回路的线,造成漏电,而这两种回路通常是没有漏电保护的,这样只能在上一级的漏电开关跳闸。

尺短寸长 发表于 2012-8-7 17:17:31

最近总是……
补充:300mA总漏保开关动作时间为0.4s……
不是特定用户,也不是只有用空调时才会跳,普遍现象,很多用户家在使用大功率的电器时也会造成越级跳闸……

看不懂。{:dizzy:}
坐等结果出来。

sgf2002 发表于 2012-8-7 17:53:54

本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-7 18:00 编辑

回复 1# acai99

1.可能性较大,单台泄漏电流没超分漏电,但总泄漏电流超总漏电
2.可能性很小
3.可能性很小

其它可能情况
1.是不是过载跳闸?分路没过载,但总开关过载
2.空调是变频?谐波的产生,也会影响鉴相鉴幅型保护器、脉冲型保护器的正常工作而产生误动作
3.电磁干扰的原因不能排除,大负荷起动时,该路线的强电场可能影响相邻线路的漏电开关器而误动。
4.甚至有可能回路PE线断掉了,漏电不跳闸(我就遇到过)但这种可能性不大,因为这样总漏电也不会跳闸

poorfatman 发表于 2012-8-9 14:30:13

开关漏电的问题,进户的漏电一半是摆设,他的那个空调线可能有问题,打一下绝缘。

建筑工人 发表于 2012-8-9 23:04:17

咱不懂什么理论   反正是试运行的时候很多时候是 小的不跳大的跳要不就是两个都跳