请教各位大老总 消防泵电源必须是双电源吗
请教各位大老总消防泵电源必须是双电源吗只能是两路高压或者一路高压和发电机组吗 可以是一路高压的两个回路吗 谁能给我讲讲这个{:49:} 不是大老总{:loveliness:},没见过哪本现行规范要求消防泵电源必须是双电源。 虽然没有必须规定是双电源,但是除了建规11.1.1三款规定的之外,有人敢直接用单电源吗? 虽然没有必须规定是双电源,但是除了建规11.1.1三款规定的之外,有人敢直接用单电源吗?yjgabc 发表于 2012-7-26 09:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
民规13.9.6与建规11.1.5的条文相同,民规的条文解释中明确指出此条为消防负荷为一级、二级时的情况。因此可以理解为三级负荷无此要求。三级负荷既然可以单电源供电,何来双电源切换?当然如果电源条件具备,可以在末端切换,如果不具备,刻意要求似无必要。 有了末端切换这个要求 即使三级负荷 还是给2回路电源 消防泵只是消防设备中的一种。我认为下面这个链接对这个问题的讨论比较充分。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=14415&extra=&page=1 目前在本市(SZ),要求消防泵必须双电源。 凡是消防用的负荷,那是必须的双电源,
必须的! 本帖最后由 wgviing 于 2012-7-30 13:33 编辑
按规范,应该没规定必须用两电源。,消防电源也可以是三级负荷。“消防控制室,消防水泵等应末级切换”指的有双回路的的情况,,如果为三级负荷就没必要切换了。
但也许每个地方消防规定不太一样吧, 如果项目中没有双电源,又如何解决?
我以前见过,单电源+用柴油型消防泵 凡是消防用的负荷,那是必须的双电源,
必须的!
lingyan 发表于 2012-7-29 18:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不要误导哟,发言要有根据 消防泵应用双电源,即使为三级负荷,也应使用双电源。“应”在此处是比较合适的 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-1 11:55 编辑
消防泵应用双电源,即使为三级负荷,也应使用双电源。“应”在此处是比较合适的
lichengjian 发表于 2012-8-1 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
无论普通负荷还是消防负荷,既然被划分为三级负荷,单电源配电就可满足规范要求。
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
这一条款是用来强调当消防用电达到11.1.1条1、2款要求时,即消防用电为1、2级负荷时,自动切换装置的设置位置的,而不是用来要求三级消防负荷也要双路配电的。
规范条文是要前后连贯着读的。 应该可以单电源吧,有条件的双电源,在最末级配电箱处切换。 各位前辈,大家对于消防泵的问题发表了很多看法。我想请教下如果换做排烟风机呢?丁类厂房的消防用排烟风机是否必须双电源?
页:
[1]
2