cqugengyi
发表于 2013-3-9 20:54:30
本帖最后由 cqugengyi 于 2013-3-16 19:17 编辑
关于这个问题,貌似在哪里见过,总结了一下,自认为正确的做法大概是这样地:
首先,住宅总进线要带漏电保护,见《住宅设计规范》6.5.2 .7每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
其次:带漏电保护就要用4P,相线N线一起断,见民规7.7.10 .7 当装设剩余电流动作保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导体断开。
再者:民规强条 7.5.2在TN--C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
综上,采用TN-C-S系统的住宅进建筑电缆必须在进主开关之前就重复接地,引出PE、N线后成为TN-S系统后再接4P漏电保护开关。
{:4_94:} {:4_94:}
viking
发表于 2013-3-14 12:36:23
楼上:“首先,住宅进户线要带漏电保护,见《住宅设计规范》6.5.2 .7每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。”
住宅住户进线要带漏电??进每户老百姓家的配电箱总进线要带漏电??
你说的规范是说每栋住宅的总电源进线
ZYC1947DQ
发表于 2013-3-14 15:15:55
楼上:这是防电气火灾的剩余电流保护,可以是“栋”,可以是“单元”,要求看建筑的具体情况。也有按表箱设置的。
wh843995607
发表于 2013-3-14 18:46:17
如果普通塑壳断路器3P就可以了,漏电的话就是3P+N或者4P了。
wh843995607
发表于 2013-3-14 19:07:27
本帖最后由 wh843995607 于 2013-3-14 19:46 编辑
回复 6# 尺短寸长
4W中W是什么意思啊?线的意思(后来才看到)
cqugengyi
发表于 2013-3-16 19:17:49
回复 47# viking
木有注意,已改!谢谢提醒,
andyyuyuhe
发表于 2013-3-26 16:34:04
学习了啊,谢谢了
Mr.Deng
发表于 2013-5-22 13:52:54
看了大家的讨论,我在这里有必要跟大家说一下规范关于这个问题的解释。
GB50096-2011第8.7.2条6:每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流保护装置。
注意:这里说的装设漏电保护是指“每幢”电源总进线开关。
GB50096-2011第8.7.3条:每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
注意:这里指每套住宅,总开关。注意字眼。
Mr.Deng
发表于 2013-5-22 14:10:18
对了,再加一条回复,住宅总进线的漏电保护开关,3P+N或4P均可,为什么3P不可,因为住宅三相负荷不平衡,N线有电流,3P漏电会误动作。漏电保护开关的原理是:回路电流矢量和为0,否则漏电动作。
关于进线电缆采用4芯,接地系统采用TN-C-S系统,这样的话,电源进线处需做重复接地,重复接地之后的接地系统形成TN-S系统,再进总开关,这样,就可以了,开关采用3P+N或4P均可了。这里的进线重复接地是必须做的。DL/T599-2005第6.9条:为防止零线断线烧损用户家用电器,三相四线制低压线路主干线的末端和各分支线的末端,零线应重复接地。接户线在入户支架处,零线也应重复接地。
GB14050-2008第5.2.5条:系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
yangyang7201
发表于 2013-5-22 18:07:53
DL/T599-2005第6.9条:为防止零线断线烧损用户家用电器,三相四线制低压线路主干线的末端和各分支线的末端,零线应重复接地。接户线在入户支架处,零线也应重复接地。
Mr.Deng 发表于 2013-5-22 14:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
该电力规范的规定错误且与国标规定矛盾。
1、N线(零线)重复接地?错误!TN-C-S系统,应该是PEN线(保护接地中性线)在电源进线处做重复接地。
2、与GB50054-2011第3.2.12.3款“中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分”相矛盾。
Mr.Deng
发表于 2013-5-23 10:35:52
楼上的注意一下!零线是以前对PEN线的叫法。N线是肯定不能重复接地的,这个肯定的。
Mr.Deng
发表于 2013-5-23 10:48:37
各位大神,千万不要动不动就说规范错。对事情的理解,也千万不要过多的带个人主观臆想,多找找依据。没有依据的情况下,那么千万不要去硬说哪些是对哪些是错,毕竟电气这个专业,目前很多东西还存在分歧。比如说四极开关的应用,这个话题,一直在研讨当中,正在局部完善修订当中,具体到每个地方,该怎么用,还存在分歧。
yangyang7201
发表于 2013-5-23 10:53:01
零线是以前对PEN线的叫法
Mr.Deng 发表于 2013-5-23 10:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果“零线”是以前对PEN线的叫法,那么请问一下,以前对N线又是什么叫法?
yangyang7201
发表于 2013-5-23 11:07:25
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-5-23 11:20 编辑
回复 57# Mr.Deng
千万不要动不动就说规范错。
——的确不敢随便就说规范错了,但DL/T599-2005第6.9条的确错了。
对事情的理解,也千万不要过多的带个人主观臆想,多找找依据。
——对于DL/T599-2005第6.9条错误的结论依据并非来源于个人主观臆想,而是来自GB50054-2011。
Mr.Deng
发表于 2013-5-23 11:24:56
零线是前苏联规范里面的术语(而PEN是IEC标准里面的术语)在现在看来是不准确的术语,应该逐渐被废止,现在零线这个概念也已经逐渐不再使用。PEN线是TN-C或者TN-C-S系统中才有的线,是集PE线和N线合用的线,而零线,照现在理解为TN-C系统中的PEN线,这就是区别。Dl/T599-2005 第6.9条所说的是三线四线制低压线路主干线的零线重复接地,这里的零线是指PEN线(低压配电线路,从50米范围以外引入的低压配电线路,一般都采用三线四线制,接地系统为TN-C-S系统,入户进线处重复接地,重复接地电阻不宜大于10欧姆。当配电距离较近的入户线建议采用五线,若原系统接地装置距离用户在50米范围内,采用的五线制中PE线在入户处可不做重复接地)。这个50米范围,依据规范。当然,50米范围以外引入的低压配电线路也可采用五线,只是这时的重复接地是PE线重复接地。显然,50米范围以外引入的低压配电线路没有必要采用五线。以上综合了规范GB50065-2011、DL/T599-2005、JGJ16-2008、GB14050-2008、GB14050-2008对接地及重复接地的理解。