。。。 发表于 2012-7-20 11:27:53

住宅入户总线选4P开关保护?

4x95的缆 审图的要我改为4P保护开关 是这样吗

hbsjzsjy 发表于 2012-7-20 11:58:41

这个住宅入户总线是指的什么?是楼的总进线开关呢还是每户的入户线呢?低压配电系统的接地形式是哪种?这些条件都要叙述明白才能回答你的问题,否则N多假设条件不知如何回答。

。。。 发表于 2012-7-20 13:25:45

回复 2# hbsjzsjy


    是住宅入户的总进线开关,TN-C-S系统 {:smile:}

尺短寸长 发表于 2012-7-20 14:03:58

“审图的要我改为4P保护开关”—— 有没有说违反哪本规范的哪一条?

wzgzaz 发表于 2012-7-20 14:28:36

进线开关设漏电了吧

尺短寸长 发表于 2012-7-20 15:50:58

进线开关设 RCD,首选 4W3P 型,这位审图人员应该提高自身的业务水平,否则,唉……

尺短寸长 发表于 2012-7-20 15:53:06

楼主应该反问审图人员:为什么呢(模仿小沈阳)?

。。。 发表于 2012-7-20 16:12:20

回复 5# wzgzaz


    恩 设了漏电开关

。。。 发表于 2012-7-20 16:14:03

回复 6# 尺短寸长


    审图的是内蒙古锡盟的 水平应该算不错的 集宁那边的审图意见更滑稽 不管是谁的图 先把标注管的壁厚这条提出来

尺短寸长 发表于 2012-7-20 16:22:09

审图真的是……
一半是海水一半是火焰,着实让人欢喜也让人忧。

geheime 发表于 2012-7-27 16:57:31

关键是你的开关是怎么选型的,如果你写3P肯定不行。就算三相配平实际中未必平衡,最少也得写个3P+N,,审图的提出4P也没什么不对,至少从新的GB50054提4P还是很合理的。

hanqiangding 发表于 2012-8-3 16:00:15

要求入户一定要用4P肯定不对,即使使用了RCD

yangyang7201 发表于 2012-8-12 11:17:51

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-12 11:22 编辑

要求入户一定要用4P肯定不对,即使使用了RCD
hanqiangding 发表于 2012-8-3 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

何以见得?能否阐述一下详细的理由?

尺短寸长 发表于 2012-8-12 12:57:52

要求入户一定要用4P肯定不对,即使使用了RCD
hanqiangding 发表于 2012-8-3 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

同楼上 yangyang7201发问:“何以见得?”

echo9734 发表于 2012-8-21 11:17:50

请先解释下“住宅入户总线"。如是具体到每一户住宅的入户开关,根据“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”至少也是3P+N。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 住宅入户总线选4P开关保护?