防雷接地电阻测量
请教防雷接地电阻测量问题。根据新《雷规》,除专用引下线要做测试卡外,好似二、三类防雷利用建筑物主筋作引下线的,可不设接地电阻测试装置,是否这样? 不是吧,《雷规》5.3.6中连接板的作用之一就是接地电阻测试。 回2#:
那测试目的是什么?接地电阻大小有要求吗? 建筑基础有防水层时,会对防雷接地电阻有影响吗? 建筑基础有防水层时,会对防雷接地电阻有影响吗?
911room 发表于 2012-7-23 10:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
条文说明(P139-P140)有解释 再回2#:
“设若干连接板”,好似是作防雷接地电阻测量用。如果测得结果是:1Ω∠R、1Ω≤R≤10Ω、10Ω≤R≤100Ω等等。如何处理:合格还是不合格?设计图要不要提出显明的的要求?根据雷规那一条提出要求? 设计图应该对接地电阻提出要求 吧,对于民用建筑来说都是采用共用接地吧,按民规12.7.2接地电阻应该小于等于1Ω,如果不合格应该补打接地极,连接板的另一个作用就是连接人工接地体的。 回8#:
共用接地电阻是要测量,但不是防雷接地电阻的范畴了,要测量也应该在公共接地点----总等电位连接板处,测量更准确、接线更方便,远离公共接地处测量接地电阻为哪样?雷规对接地电阻已没有要求了,做连接板,是要费工费料的,而且对整体建筑来说,东一块西一块的疤块也不美观。 回8#:
共用接地电阻是要测量,但不是防雷接地电阻的范畴了,要测量也应该在公共接地点----总等电位连 ...
入门者 发表于 2012-7-25 08:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那倒也是,但4.3.6条中那些需补打水平接地极和垂直接地极的应该设吧。 回10#:
新《雷规》4.3.6条的关键词:
......,可不计及冲击接地电阻;
但当每根专设引下线的冲击接地电阻不大于10Ω时,...... 真心学习了 雷规》4.3.6条的关键词:
......,可不计及冲击接地电阻;
符合这句话前面的条件可不计及,不符合应该补打吧。 雷规》4.3.6条的关键词:
......,可不计及冲击接地电阻;
符合这句话前面的条件可不计及,不符合应该补打吧。