入门者 发表于 2012-7-25 14:42:09

回15#:

即使要补打,也不需测接地电阻吧!

要补打的原因是什么?是接地电阻值不符合要求需要补打吗?符合要求的接地电阻要多大?规范条文找不到,怎么办啊!

hbsjzsjy 发表于 2012-7-25 15:02:45

比如补打的原因就是4.3.6的第1)款:当土壤------,每一引下线处应补加水平接地体或垂直接地体。
如果仅针对防雷接地系统,需补打地极时,应该满足规范4.3.6条中规定的水平接地体或垂直接地体的最小长度就可以了,对接地电阻无要求。
不知我的理解对否,呵呵

L1L2L3 发表于 2014-2-19 21:09:48

本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-19 21:12 编辑

测试个啥,雷电流电磁脉冲的频率能量咋测?我看了昆腾公司的电子产品,电磁脉冲的频率与电子产品崩溃电压有关,你电磁脉冲的频率不知道咋防雷,每天搞个卫生间等电位在哪瞎胡闹

治学以诚 发表于 2014-2-20 08:55:20

L1L2L3 发表于 2014-2-20 09:36:33

关于电磁场的理论朗道物理学书描述是四度场,会产生电晕、电弧、与等效电容电感电阻的分布有关,摔坏线缆的绝缘,电力电子雪崩,我看了伊顿的数据雷电流峰值400千安

L1L2L3 发表于 2014-2-27 16:56:05

断接卡是干嘛用的把对角主筋断开,不是影响到结构的的稳定性产生电晕放电,按照经典电磁学理论是变化的的磁场长生变化的电场,如果接触不好对建筑物电子设备产生过电压,国际半导体公司(The International Rectifier) 给出的电压变化率是50v纳秒