发表于 2012-7-13 11:31:37
回复yangyang7201
所以你们所说的是电控机械锁,本来就有机械开锁的。
电磁锁完全靠吸合,断电就能开门。
wgviing 发表于 2012-7-13 11:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
门禁系统配合电磁锁,无论中心控制还是现场控制,都是通过控制信号指令电磁锁释放锁止状态,包括失电自解锁的方式(先不论是否存在保持锁止状态的后备电源的问题),以上方式对于电磁锁的操作都是间接的。一旦间接解锁手段失效,则无其他有效解锁方式。
本帖楼主想探讨的问题是如何响应规范,而非门禁系统配合何种锁具,讨论也从未将锁具限定在电磁锁上。只不过针对此条规范而言,采用电控、机械控制双控锁是最适当的。
yangyang7201
发表于 2012-7-13 11:38:24
回复yangyang7201
建筑防火设计规范第7.4.12,第4款:
4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。
wgviing 发表于 2012-7-13 11:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
电控、机械控制双控锁在电控失效的情况下,机械控制方式并非是“使用钥匙等任何工具”解除锁止状态的,与规范不矛盾。
wgviing
发表于 2012-7-13 13:51:34
回复 32# yangyang7201
没说与规范矛盾啊,
只是说用于疏散通道上的门禁系统 要满足消防的要求,断电开门,而且在内侧不需要钥匙等工具就能徒手开门。
lastlose
发表于 2012-7-13 14:33:21
回复 30# wgviing
身份识别的目的是什么,和下一句不用于防盗不是冲突了么,还有,电磁门其实就算有点,猛啦还是可以拉开的{:5_173:}小区的门经过暴力测试过
wgviing
发表于 2012-7-13 15:50:44
回复 34# lastlose
你会安装门禁来防盗吗?门禁系统在断电时(或通电时)就会失去锁的功能,你能拿它来防盗?
嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-7-15 21:53:10
回复lastlose
你会安装门禁来防盗吗?门禁系统在断电时(或通电时)就会失去锁的功能,你能拿它 ...
wgviing 发表于 2012-7-13 15:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是啊,只要是失去电源,门禁就无法工作了。
我所了解的,门禁系统,包括住宅的对讲门,只要是在内部,都可以考手动实现开门的
linjianming
发表于 2012-8-1 23:26:19
住宅设计规范GB50096-2011今天(2012年8月1日)开始执行了,提醒各位注意修改电气设计说明中的规范引用。
yangyang7201
发表于 2012-8-1 23:41:39
住宅设计规范GB50096-2011今天(2012年8月1日)开始执行了,提醒各位注意修改电气设计说明中的规范引用。
linjianming 发表于 2012-8-1 23:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
感谢lin版提醒!
shan
发表于 2012-8-2 11:20:53
我看到的内部徒手开门有两种,一种是机械式的,一种是出门按钮。光从条文来说,这两种都应满足。从可靠性来说,机械估计要可靠点
GDZSLWGLYPLYF12
发表于 2012-8-4 12:28:21
似乎以上各位只考虑楼内向门外疏散,其实难点在地下车库向通过地下单元门禁向首层疏散,这时候门外没有出门按钮,只能依靠门禁控制,按理说,一般门禁主机和消防主机同在消防控制室,应该由消防主机向门禁主机发送信号,即可实现开门。但现场施工往往无编程能力,一般要求在门禁附近提供消防干接点信号,切断门禁电源来达到开门动作。
大鼻山
发表于 2012-8-4 15:42:56
门禁系统通常是作为身份识别之用,并不用于防盗,,所以说采用磁力锁最为合适。
wgviing 发表于 2012-7-13 11:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不用于防盗?但你也不是公安局的,你设置门禁去识别人家身份干吗?{:4_98:}
yangyang7201
发表于 2012-8-5 11:20:50
似乎以上各位只考虑楼内向门外疏散,其实难点在地下车库向通过地下单元门禁向首层疏散,这时候门外没有出门按钮,只能依靠门禁控制,按理说,一般门禁主机和消防主机同在消防控制室,应该由消防主机向门禁主机发送信号,即可实现开门。但现场施工往往无编程能力,一般要求在门禁附近提供消防干接点信号,切断门禁电源来达到开门动作。
GDZSLWGLYPLYF12 发表于 2012-8-4 12:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
40楼的问题由实例而来,的确需要慎重对待!
个人认为“门禁现场提供消防干接点”比“采用编程方式,由消防主机向门禁主机发送开门信号”更可靠。即便具备现场编程能力也应以“门禁现场提供消防干接点”为首选方式。
门禁消防干接点信号的作用应根据门禁锁类型来确定。当门禁锁为电控、机械控制双控锁时,该信号就不是用来切断门禁电源的。
wgviing
发表于 2012-8-6 09:56:01
本帖最后由 wgviing 于 2012-8-6 09:57 编辑
回复 41# 大鼻山
应该是你对“身份识别”的意思理解错误了。身份识别可不是你想象的那样的。
我指的身份识别是指有受权的人才可以通行。比如有门禁卡或者知道密码的人员才可以通行,客人访问需要向管理中心或者用户授权。
大鼻山
发表于 2012-8-6 10:05:11
你的意思是:设置门禁,就是为了显示人的身份的,而跟防盗无关。
你不觉得别扭?