建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 屋顶金属水箱(壁厚不符合规范要求),其接闪器采用接闪带还是接闪杆合适?
暗夜流星
发表于 2012-7-11 17:49:28
如果沿不锈钢水箱做避雷带,就需要在水箱上做焊接固定,这个需要应用惰性气体焊接工艺,必须用专用工具、设备,焊缝要求严格的很,一般的焊工没这个手艺。总之,人、机、材都不是一般的贵。
还是用避雷针好。直接用不锈钢钻头在水箱爬梯支架上开孔,用不锈钢螺栓、抱箍固定就行。还要在抱箍内侧加橡胶垫,保证不锈钢爬梯和镀锌圆钢避雷针不直接接触就行了。简单便宜,一般电工都可以执行。
页:
1
2
3
[4]
查看完整版本:
屋顶金属水箱(壁厚不符合规范要求),其接闪器采用接闪带还是接闪杆合适?