但是你可以直接在配电屏处T接,以省掉AP1,AP2 高规9.1.3条,条文解释第三款:“本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开”
楼主这个是从分配电室(把AP1,AP2所在看成分配电室,图上标做分配电室或配电间就OK)至最末一级配电箱线路。
没问题。 我也是和楼上做的一样设分配电室,如果消防电梯和排烟风机都从配电室引,配电室不是要有很多出线回路,一个防火分区二个排烟机房一个正压送风机房,一个地下室6W平方,一个防火分区4000平方,15个分区就有45台消防风机,一台风机两路电源,这样不是要90回路。 规范对于“对于容量较大的集中负荷或重要用电设备,应从配电室以放射式配电。”
所以就套用分配电室的概念,把电梯、水泵、风机等都从AP箱引出,应该也是可以符合上述规范条文要求吧?
以上设备均为消防用电设备,所以在“:消防用电设备应采用专用的供电回路,”这条上肯定是符合规范要求的。 没什么问题 总的消防负荷不大,建议这个配电。
页:
1
[2]