可以在变压器中性点接地,也可以在低压屏中接地,但应该一点接地。图中有怪。。 与外方确认的实际做法:
120mm2电缆(NYY型)是保护导体(PE导体),而且从变压器柜内接地端子再引出一根95mm2电缆(NYY型)接至中压电缆的金属屏蔽层。 与外方确认的实际做法:
120mm2电缆(NYY型)是保护导体(PE导体),而且从变压器柜内接地端子再引出一根 ...
闻见知行 发表于 2012-7-7 20:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是否有询问外方采用如此大截面电缆做保护导体的原因?
我同事没问为啥这么大。
这是龙王发的图,PE线也是很大。 回复 19# 闻见知行
闻兄和龙王的工程实例都能看出外方工程的PE线截面大得超乎寻常,其中的原因值得探究。 如采用共用接地,则Neutral端子与Earth Bolt端子,应连接。
如不连接,可将Neutral端子外引至变电所室外一定距离,分开接地。