wgviing 发表于 2012-6-17 13:06:00

回复 29# 治学以诚


    喷水跟灭灯应该没有逻辑关系吧,当两个探头,或手报报警后,消防主机就要进行一系列动作,包括切断相关层的非消防电源。
并没说非要喷头动作才会切除非消防电源。

yangyang7201 发表于 2012-6-17 13:16:59

回复fly55555555
说实在 的,等着火了,还需要灯具干嘛呢,火光就比应急灯亮上成千上百倍了。。
wgviing 发表于 2012-6-16 23:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

回复  yangyang7201 
我指的并非疏散的时候,而是消防扑救的时候,应急照明及疏散指示是用来疏散用的,而并非是供火灾扑救用的。
wgviing 发表于 2012-6-17 13:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“等着火了”=“消防扑救的时候”?{:4_114:}

wgviing 发表于 2012-6-17 13:18:22

回复 32# yangyang7201


    那也许是我表述有误吧,,{:lol:}

不要叫我胖子 发表于 2012-6-17 16:41:04

{:lol:}终于找到办法了,费尽千辛万苦找到个3线制双头灯的样本,可以带强制启动线哪种的。问题解决。

wuxiaohu0908 发表于 2012-6-17 18:28:52

能否将带有强启功能的壁装应急等的样本提供学习下,十分感谢,1518530895@qq.com

shawj 发表于 2012-6-23 14:07:17

本帖最后由 shawj 于 2012-6-23 15:03 编辑

回复 34# 不要叫我胖子

能否说说,是什么厂家的,什么品牌?有资料分享下哈,shawj@126.com
我网上没找到相关样本

wxh930039 发表于 2012-7-3 18:04:11

终于找到办法了,费尽千辛万苦找到个3线制双头灯的样本,可以带强制启动线哪种的。问题解决。
问题是产品要有消防认定。

wxh930039 发表于 2012-7-3 18:08:35

终于找到办法了,费尽千辛万苦找到个3线制双头灯的样本,可以带强制启动线哪种的。问题解决。
问题是产品要有消防认定。

ffpdilt 发表于 2012-7-4 15:38:12

终于找到办法了,费尽千辛万苦找到个3线制双头灯的样本,可以带强制启动线哪种的。问题解决。
不要叫我胖子 发表于 2012-6-17 16:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    哪个厂家的?能共享一下么?谢谢

emilyapple001 发表于 2012-7-5 15:00:54

这个做法很普遍啊。为什么要双头灯才行?!
是商场还马马虎虎,酒店用了太难看了。

tszgsj 发表于 2012-7-5 19:01:46

中国的国情就是如此,所谓的外行领导内行就是如此,你所说的问题确实如此,全国的消防队和沈阳消防研究所的 ...
lingyan 发表于 2012-6-11 20:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    正解

wgviing 发表于 2012-11-27 23:14:24

回复 15# hehe99


    消防强调的是供电的可靠性,而不是有多少个电源。应急照明灯具可分为日常与事故兼用应急灯和专用应急灯两种。而双头灯就是属于专用应急灯,内部自带的蓄电池远比多少路市 电要可靠。对于自带蓄电池的双头灯,切断电源并不意味着是切除了消防电源,而只是给双头灯一个控制信号来点亮灯具而已。。。

在现在生活中,手电筒也是可以作为应急照明的,可靠度也远比多路市电要可靠。

shuiyuexin 发表于 2012-11-28 22:43:32

记得去年做的十一层的住宅用个双头灯 ,审图的说 这不算二级负荷,改的那叫多啊 好几张图纸!非让改成带强启的

890214 发表于 2012-11-29 16:18:52

各位放心,喷水之前是不灭灯的,普通照明都不灭的。为什么?

wgviing 发表于 2012-11-29 23:31:28

回复 44# 890214


    按规范要求,确认火灾后,就应该切除非消防电源。而确认火灾,可以两个探测器,或一个探测器加手报。等等。。

我们这边的编程,就是两个探测器。或一个探测器加手报动作后,就会切非。