大鼻山
发表于 2012-6-5 22:15:29
好好像不对,所有名头的“地”都归于“大地”,既然鼻兄坚信测量“接地电阻”要扎入“大地”才能测到,那仅可能测到一个数(指定接入大地的那个点)。
911room 发表于 2012-6-5 21:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非也。
可以去看看接地电阻如何测量的书籍。测量电极都是竖直插入大地的(当然要露个头接线,要接电源和测量仪表的)。
大鼻山
发表于 2012-6-5 22:28:30
注意:测量电极肯定不止一个。
大鼻山
发表于 2012-6-15 08:13:28
对于本贴的结语:
对于单纯工作接地电阻值大小之要求,实际上是没有意义的。
LXQ3
发表于 2012-6-26 15:47:28
《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ 65—83附录二名词解释中有“工作接地”,《交流电气装置的接地》DL/T621-1997名词术语中有“工作接地、系统接地”,3.1条a)款中有“工作(系统)接地”,《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011(报批稿)术语和符号中有"[电力]系统接地",3.1.1条1款中有“系统接地”,无“工作接地”一说,也许“工作接地”这个名词会慢慢的淡出人们的视线,取而代之的名词术语应该是“系统接地”。
《交流电气装置的接地》DL/T621-1997第7.2.3条规定:低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。”,《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011(报批稿)第7.2.7条的规定与上条相同.
《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011(报批稿)第7.2.6条有如下规定:"...如建筑物内低压电气装置的接地不采用总等电位联结接地系统时,低压电源中性点不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置。低压系统电源中性点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。"
目前还未得到正版的《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011,也不知报批稿是否都正确。
大鼻山
发表于 2012-6-26 17:23:41
《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011已经生效。
工作接地应该不是IEC或其转换GB的叫法。它该退出历史舞台了
cqzrm
发表于 2012-6-26 22:15:54
IEC没有“工作接地”这个术语,只有“functional earthing”
911room
发表于 2012-6-26 22:35:50
IEC没有“工作接地”这个术语,只有“functional earthing”
cqzrm 发表于 2012-6-26 22:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严重同意,见第10楼.
LXQ3
发表于 2012-6-27 08:42:26
IEC没有“工作接地”这个术语,只有“functional earthing”
cqzrm 发表于 2012-6-26 22:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
IEC没有“工作接地”这个术语,只有“functional earthing”;建议说一下,GB 中原“工作接地”这个术语的新叫法。
大鼻山
发表于 2012-6-27 09:03:14
IEC没有“工作接地”这个术语,只有“functional earthing”
cqzrm 发表于 2012-6-26 22:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
翻译成“功能接地”最妥咯?系统接地也不准确
cqzrm
发表于 2012-6-27 09:23:54
翻译成“功能接地”最妥,几乎所有的IEC转化为GB都是这样翻译。
LXQ3
发表于 2012-6-27 11:27:12
回复 40# cqzrm
《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011中,原来的“工作接地”,现是怎么个叫法 ?有谁见过这个《设计规范》?
cqzrm
发表于 2012-6-27 11:51:20
非正式版是“系统接地”吧,等规范正式版出来吧。这不是IEC转化过来的标准,改成什么都有可能啊。
LXQ3
发表于 2012-6-27 12:07:16
回复 42# cqzrm
《规范》的编写实在是太乱了!各吹各的号,各唱各的调!----实在是无奈!
大鼻山
发表于 2012-6-29 12:08:41
《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011已经出版了,就叫“系统接地”
han2003
发表于 2012-6-30 23:46:05
AreaElectrical installations / Earthing and bonding
--------------------------------------------------------------------------------
IEV ref826-13-10
--------------------------------------------------------------------------------
enfunctional earthing
functional grounding (US)
earthing a point or points in a system or in an installation or in equipment for purposes other than electrical safety
Source: 195-01-13
zh功能接地
这个翻译是IEC的术语里约定好的,怎么又有了个系统接地呢?