大鼻山 发表于 2012-6-4 17:00:26

正如龙王所言,老弟你好像混淆了接地和等电位联结。

大鼻山 发表于 2012-6-4 17:02:00

如果认为“工作接地”(或称:功能接地)是功能等联的一部分,那是要规定连接效果的(要有导通电阻的要求).
至于保护接地,IEC是要求故障回路阻抗的,而不是接地极与大地的连接电阻。尤其信息设备,目前规范中所有的“接地电阻”要求,都应理解为:设备PE端子的等电位联结电阻(PE与FE肯定是要连通的)911room 发表于 2012-6-4 15:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
欠妥。接地,非等电位联结也。

911room 发表于 2012-6-4 17:18:35

本帖最后由 911room 于 2012-6-4 17:19 编辑

请鼻兄明确:
1、功能接地(工作接地)是否必须与“大地”产生联系?
2.“等联”有接大地与不接大地之分,为EMC(防雷除外)而设置的“等联”是否必须与“大地”产生联系?
3. 具体地,有一台设备,外壳设有接地端子,我用符合要求的黄绿线接至机房内的总接地排(机房本身的设计与施工满足要求)。此时,这台设备的“接大地电阻”如何测试? 如果机房在20层楼上,咋测? 还是仅测下“等联”电阻即可?

大鼻山 发表于 2012-6-4 17:21:17

接地装置必须扎入大地(土壤),谓之接地;而等电位联结则可以在地下室、1楼或30楼或飞机、轮船里实施。能一样么

大鼻山 发表于 2012-6-4 17:24:29

既然我在楼顶所说是“接地电阻”,测试时,就必须将测试电极扎入大地进行测试。

大鼻山 发表于 2012-6-4 17:26:57

接地电阻的大小,应跟土壤电阻率、接地极形状、类型及材料等密切相关。

大鼻山 发表于 2012-6-4 17:31:06

等电位联结带(体)如果就是接地体一部分,则联结带自身电阻大多可忽略不计。
因为接地电阻值之大小,基本取决于土壤性状而非“金属接地体”本身。

911room 发表于 2012-6-4 20:58:29

精辟!不过工程验收是这样的吗?——扎入大地测某设备的接地电阻?

大鼻山 发表于 2012-6-4 23:02:07

这跟是否精辟无关。完全是概念性、原则性问题。

闻见知行 发表于 2012-6-5 14:12:05

IEC所转换的GB中,有无“工作接地或工作接地电阻”的说法?
系统接地 (power)system earthing
电力系统的一点或多点的功能性接地。
   保护接地 protective earthing
为电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。
接地阻抗 earthing impedance
在给定频率下,系统、装置或设备的给定点与参考地之间的阻抗。
接地电阻earthing resistance
接地阻抗的实部。
工频接地电阻 power frequency earthing resistance
根据通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻。

闻见知行 发表于 2012-6-5 14:16:07

工作接地接地电阻或系统接地电阻,也无明文要求(似乎仅民规提到了变压器中性点接地电阻要求)

有规范提到,电力行业和GB都有,最新的是 交流电气装置的接地设计规范 GB50065-2011
代替GBJ65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范

大鼻山 发表于 2012-6-5 15:51:15

有规范提到,电力行业和GB都有,最新的是 交流电气装置的接地设计规范 GB50065-2011代替GBJ65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范闻见知行 发表于 2012-6-5 14:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
该规范我早已拜读,未见“工作接地”或“工作接地电阻”说法。

闻见知行 发表于 2012-6-5 20:25:23

我没说清楚,说的是接地电阻的要求值规范里有

大鼻山 发表于 2012-6-5 20:35:53

我没说清楚,说的是接地电阻的要求值规范里有
闻见知行 发表于 2012-6-5 20:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
而且那只是保护接地的接地电阻,不是工作接地电阻或系统接地电阻。对不?

911room 发表于 2012-6-5 21:49:06

好像不对,所有名头的“地”都归于“大地”,既然鼻兄坚信测量“接地电阻”要扎入“大地”才能测到,那仅可能测到一个数(指定接入大地的那个点)。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: IEC所转换的GB中,有无“工作接地或工作接地电阻”的说法?