3条中分析的是接消防控制系统的线路,不是消防泵的应急手动控制线。
4、去消防控制中心联动台4根,一个泵2根,就是消防泵的应急手动控制线,俗称“硬启线”。
yangyang7201 发表于 2012-5-26 23:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
实际上去消防控制中心联动台的手动直接控制盘的线路是每台泵3根线(指海湾产品),图集里面只有2根线,没有信号反馈线路,是不对的 回复 17# ffpdilt
明白了,谢谢!{:4_112:} 某项目标注截图,诺蒂菲尔产品,看了看松江的好像和这个不太一样。 这是网上流传的一个海湾系统图一角:16是多线联动线从消防值班室引来 本帖最后由 老康阁楼 于 2012-5-29 00:03 编辑
松江DL组为一组应急线含反馈线,我觉得信号反馈不完全1807的。明天再看看~ 这是网上流传的一个海湾系统图一角:16是多线联动线从消防值班室引来
老康阁楼 发表于 2012-5-28 23:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个图不对。消火栓泵、喷淋泵的应急启动线不能通过模块(带有编码方式)启动,违反《火规》。 松江DL组为一组应急线含反馈线,我觉得信号反馈不完全1807的。明天再看看~
老康阁楼 发表于 2012-5-29 00:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
17#楼兄弟说得是对的。我们平时做的应急启泵线实际是带反馈信号的,和国标图集中的不一样。国标图集没有采集应急启泵的反馈信号。 某项目标注截图,诺蒂菲尔产品,看了看松江的好像和这个不太一样。
老康阁楼 发表于 2012-5-28 23:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
松江的产品与海湾不一样,松江的产品通过1807中继模块与消防控制中心多线制控制盘连接,是每台泵4根线,海湾产品通过一个中继器与多线制控制盘连接,每台泵3根线。
除了电机启动信号外,其它所有信号都必须通过模块转换后反馈到消防控制中心。国标图集中对这些没有交代,与实际情况不符,误导了很多设计人员。