yjgabc 发表于 2012-5-23 11:55:54

####2011年9期《简析消防泵房电气设计中的几个问题》一文的疑惑

本帖最后由 yjgabc 于 2012-5-23 13:34 编辑

今日重温2011年9期《简析消防泵房电气设计中的几个问题》一文,对其提出的第一个问题表示甚为疑惑和不解,人家是大师,我只能谈点小字辈的不同意见,希望坛子里的朋友们指正。
    大师的第一个问题是消防是三级负荷的消防配电问题。举了两个实例,分别予以驳斥。大师的结论是,即使是三级消防负荷只有一路电源,也必须引两个回路并在末级互投。
    我看了他的这个观点真的不知道是该哭还是该笑。我个人觉得作者机械的理解规范。我参看了江苏省历年审图分析资料,都是一个观点,三级消防设备防备可以单电源单回路。(我个人觉得规范也是这个意思)。
    假设一路电源,两个变压器,分别从2个变压器不同母线的低压配电柜引两路互投我觉得还算合理;假若从室外直接引一路380V低压电缆到一个总配电柜,在从同一母线下引两路还互投,是不是有点掩耳盗铃的意思?

yangyang7201 发表于 2012-5-23 15:50:14

找出杂志看了一下,与楼主同感。
大师结论实在荒唐。三级负荷还要末端切换,竟然规范也能如此理解?
再者,规范也不严谨,加个一、二级消防负荷应末端切换,不就清楚明白再无歧义。
审图师如此解读,那是遵守啊还是不遵守啊

尺短寸长 发表于 2012-5-23 16:27:17

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 规范,倒是说清楚了的。

13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

条文说明:
13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,可参见国家标准GB50045相关规定和条文说明。

yjgabc 发表于 2012-5-23 16:51:27

本帖最后由 yjgabc 于 2012-5-23 17:09 编辑

回复 3# 尺短寸长


    尺兄,去年的这篇文章你看了吗?你觉得他的观点怎么样?

另外请尺兄关注下这个帖子“http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21330&extra=&page=5”,尤其是72~75#楼的观点。好像是位参会的大师回复的。

尺短寸长 发表于 2012-5-23 17:08:22

不认同 2011 年 9 期《简析消防泵房电气设计中的几个问题》一文中的第一个问题分析和结论。

尺短拙见:

1、单电源供电,无需再设 ATSE,按《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 的 13.9.6 条文说明实施即可;
2、具备双电源或双回路供电条件,则应尽量按《建筑设计防火规范》GB 50016-2006的 11.1.1 条文说明的 4 款实施,消防泵房设置末端 ATSE 为妥。

cqzrm 发表于 2012-5-23 17:20:03

这篇文章的作者用非常肯定的断语做了一些结论,其实他自己的理解非常有问题。

cqzrm 发表于 2012-5-23 17:22:52

对有争议的问题做一些探讨是非常好的,但是,作者的语气和结论有误导的嫌疑。

yjgabc 发表于 2012-5-23 17:30:37

回复 7# cqzrm


    严重赞同你的观点~!因为现在一些地方的审图人员,会拿着《建筑电气》这本杂志来作为审图者自己的依据。你要是对其观点有不同意见,他就会说,杂志都登了。

尺短寸长 发表于 2012-5-23 17:54:31

回复 8# yjgabc

{:mad:} {:sweat:} {:dizzy:}

东海龙王 发表于 2012-5-25 08:31:02

有些文章,不看也罢。

rainmen_73 发表于 2012-5-25 09:52:21

消防负荷分级本来是个伪命题,允许断电时间的考虑才是根本。火灾时消防设备须臾不得断电,哪怕是三级负荷。即按现行负荷分级,对电源保证(一个两个还是三个)不作更高要求,但通过线路开关元件冗余提高可靠性也不见得错。

尺短寸长 发表于 2012-5-25 10:01:03

通过线路开关元件冗余提高可靠性也不见得错——这个没错;
但是,认为不“引两个回路并在末级互投”就算错误的结论——这个有错。

rainmen_73 发表于 2012-5-25 12:30:34

还是让规范条文更准确明确些吧。做工程设计的真心管不了那么多

东海龙王 发表于 2012-6-3 09:41:31

做工程的不编规范,编规范的不做工程。
何处是交集?

jychen1 发表于 2012-6-4 04:12:45

高人还真是多啊,又涨见识了。
页: [1] 2
查看完整版本: ####2011年9期《简析消防泵房电气设计中的几个问题》一文的疑惑