3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
条文说明:
4 除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器。
目前,一些较大的工厂、仓库(包括储罐、堆场)和民用建筑,为满足日常生产、生活用电,一般都设置有2台变压器(一备一用)。本条规定能提高消防供电的可靠性,但不会增加投资。 的确是啼笑皆非的结论。。
三级了还要末端互投? yjgabc 发表于 2012-5-23 16:51
回复 3# 尺短寸长
2011年9期《简析消防泵房电气设计中的几个问题》一文“3.2 消防泵电源自动转换开关(ATSE)的选择及注意事项”提到:c.消防泵电源转换开关应采用自投不自复方式控制……
请问论坛各位大侠,有无这样的规范规定?
GB/T 21208-2007/IEC/TS 62091:2003,MOD《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》 JB/T 10980-2010《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》
页:
1
[2]