taoshuo 发表于 2012-5-23 09:09:37

关于三相短路电流计算的问题

这个公式
为何线电压要处以

变为相电压计算,难道电抗也是单相的,不是三相的?

dmd888 发表于 2012-5-23 09:12:20

小伙子,你该好好复习一下三相系统的基本概念和计算了。

taoshuo 发表于 2012-5-23 09:27:17

回复 2# dmd888


其实我最终是想问这个
因为短路电流计算公式都是按相电压计算的
而变压器阻抗是查表得出的
那么表中的阻抗是三相还是单相

dmd888 发表于 2012-5-23 09:29:13

对称三相电路都是按单相等效电路求解的,阻抗肯定是单相的。阻抗相加,只有在串联时才有意义,这一点与功率是不同的。

dmd888 发表于 2012-5-23 09:31:57

另外,三相电路的基本计算公式,都是取线电压、线电流参量,那个根号三就是这么来的。只有算单相短路时,电压取相电压,阻抗取按序分量法推算出的相保(中)阻抗。

taoshuo 发表于 2012-5-23 09:32:27

回复 4# dmd888


多谢楼上的,终于明白了,还有昨天的发的一个帖子关于电涌保护器前置断路器选用原则的问题,您能指教一下么?

治学以诚 发表于 2012-5-23 10:09:55

治学以诚 发表于 2012-5-23 10:13:35

治学以诚 发表于 2012-5-23 10:17:05

治学以诚 发表于 2012-5-23 10:21:14

LXQ3 发表于 2012-5-29 16:34:40

诚版为什么总说些乱七八糟的?叫人看不懂.