尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:21:25

老诚,仔细想想,先别下结论。
秋石 发表于 2012-5-15 22:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚是不屑看尺短费心费力画了DWG图,又是做PDF又是压缩文件然后放上去的图示的。 {:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:23:52

相线与中性线短路不会造成PEN对地电位升高。
相线与PE线短路也不会造成PEN对地电位升高。PEN排电位不升高,就不会发生电击事故。

相线与中性线短路,变配电所内PEN排对电位就升高。那怎么了得。治学以诚 发表于 2012-5-15 22:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

唉!一声长叹。

没看见这句——且现场防范间接接触防护措施并没有到位

小菜 发表于 2012-5-15 22:36:19

本帖最后由 小菜 于 2012-5-15 22:39 编辑

刚才回帖没画图,现在画个图看一下,中性点电位确实不会因为短路而升高{:shy:}除非PE线断线了,相线经过路灯本身的接地极对地短路,才会发生中性点电位升高
没有等电位联结时,高压接地故障导致电击肯定存在

尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:41:06

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-15 22:42 编辑

回复 33# 小菜

L、N线发生单相短路,自然不会导致“中性点电位升高”。
但是,L线发生相线接“大地”故障,由于接触“大地”这处“未知的电阻”与“中性点接地电阻”构成回路,因分压而导致“中性点电位升高”。
GB 50054-2011,有规定。

小菜 发表于 2012-5-15 22:45:59

回复小菜

L、N线发生单相短路,自然不会导致“中性点电位升高”。
但是,L线发生相线接“大地”故障 ...
尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那么题目的回答中应当有PE线断线这个原因,否则接大地说不通,因为路灯外壳是接PE线的,相线碰壳就相当于短路了

尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:50:07

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-15 22:53 编辑

1、路灯的配电电缆不一定全线穿管,可能存在“相线接大地故障”;
2、PE线断线也是一种可能。

尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:51:12

老诚摆了个迷魂阵。{:1_274:}

小菜 发表于 2012-5-15 22:53:07

老诚还是有点板板滴嘛{:titter:}

小菜 发表于 2012-5-15 22:56:36

1、路灯的配电电缆不一定全线穿管,可能存在“相线接大地故障”;
尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
电缆绝缘破坏对地放电,电阻比较大,似乎对抬高中性点电位比较有限,不足以引起电击?

han2003 发表于 2012-5-16 01:34:22

给一个坏蛋5种武器,请问这个坏蛋会如何作案?太费脑子了。。。。。

尺短寸长 发表于 2012-5-16 09:48:52

第5种可能:

雷击!

办公室同事在早晨 论起及 dmd888,他们都想到这个了。http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23653-1-1.html
4#
发表于 1 小时前

dmd888 别醋别醋,诚版抄袭,你是原创,在哪里热闹,都一样。

尺短寸长 发表于 2012-5-16 09:50:20

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23653-1-1.html
4#
发表于 1 小时前

没人陪我玩?
    心里那个醋啊{:mad:}原创的没人玩,诚版抄袭我的原创,倒是热闹非凡。
    原创不敌山寨。
    没人玩,我自己玩。
    4、配变电所共同接地,高压侧侵入雷电波,避雷器向中性点接地电阻放电。

尺短寸长 发表于 2012-5-16 09:53:46

第6种可能

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23653-1-1.html
3#
发表于 昨天 21:41
dmd888:变压器低压总出线PEN母排断线,三相不平衡导致负荷中性点位移。

尺短寸长 发表于 2012-5-16 09:54:58

老诚,看你的了。

别成天想着当英雄,实际上,群众才是真正的英雄。

尺短寸长 发表于 2012-5-16 10:01:42

第7种可能

7#楼 小菜
运行的四个回路之一可能末端某处发生了单相接地,但配电断路器未设置剩余电流保护,过电流保护的灵敏度不够,未能及时切断电源(或为单相短路且灵敏度不够,未能在规定时间内切断电源),导致中性点电位升高,引起电击。可依次断开其它回路,看现象是否仍存在。
补:运行的四个回路之一发生单相接地的前端PE线断开了……
页: 1 2 [3] 4 5