电流互感器
电流互感器一次侧的额定电流应大于线路的最大工作电流,一般取线路计算电流的1.3倍的最接近值,并且保证电流互感器一次侧额定电流不大于长延时整定值的0.8倍。有这样的说法吗? 一般取线路计算电流的1.3倍的最接近值 回复 1# tlh180《工业与民用配电设计手册》三版 P439
二、1、(5)电流互感器额定一次电流宜按正常运行的实际负荷电流达到额定值的2/3左右,至少不小于30%(对S级为20%)选用。 本帖最后由 millerworsh 于 2012-10-23 22:48 编辑
电流互感器是这样的 低压计量按1.5倍选,高压计量按额定电流选, 高压一般开关柜做继电器保护按额定2倍选,低压开关柜测量按额定电流选一般问题不大,
如果按1.3倍选 有时候你一合闸保护就动作了
我前几年又俩地方我按额定电流*1.3 一合就跳一合就跳 最后只能吧电流互感器换了