账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5130|回复: 4

[问题探讨] 电流互感器

[复制链接]
     
发表于 2012-5-14 18:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电流互感器一次侧的额定电流应大于线路的最大工作电流,一般取线路计算电流的1.3倍的最接近值,并且保证电流互感器一次侧额定电流不大于长延时整定值的0.8倍。有这样的说法吗?
     
发表于 2012-5-14 20:20:51 | 显示全部楼层
一般取线路计算电流的1.3倍的最接近值
     
发表于 2012-5-15 11:04:09 | 显示全部楼层
回复 1# tlh180

《工业与民用配电设计手册》三版 P439
二、1、(5)电流互感器额定一次电流宜按正常运行的实际负荷电流达到额定值的2/3左右,至少不小于30%(对S级为20%)选用。
发表于 2012-10-23 22:47:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 millerworsh 于 2012-10-23 22:48 编辑

电流互感器是这样的
发表于 2012-10-24 08:42:04 | 显示全部楼层
低压计量按1.5倍选,高压计量按额定电流选, 高压一般开关柜做继电器保护按额定2倍选,低压开关柜测量按额定电流选一般问题不大,
如果按1.3倍选 有时候你一合闸保护就动作了
我前几年又俩地方我按额定电流*1.3 一合就跳一合就跳 最后只能吧电流互感器换了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则