yjgabc 发表于 2012-5-10 11:22:21

关于进线总开关是否加漏电的问题

昨天看到一篇文章,上面写到:住宅和公建的低压进线总开关应选用带漏电的断路器。住宅总开关在漏电是有明文规定的。但是公建的低压进线总开关设漏电有什么依据呢?我看书不细,没有找到,烦请大家指点一二。谢谢

yjgabc 发表于 2012-5-21 17:01:45

{:4_125:}一个人都没有人理我??

sundq 发表于 2012-5-21 18:13:13

找找供配电规范看看。。

yangyang7201 发表于 2012-5-21 21:23:02

回复 1# yjgabc

以前的规范好像的确没有要求公建低压进线要装防火漏电保护电器的要求,记得是《技术措施》上有这一要求,您可以详细的查看一下。

GB50054-2011《低压配电设计规范》2012-06-01实施
6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
2 接地故障产生接地电弧,可能引起火灾危险。

这一条应该是对公建装设防火漏电保护电器的要求,虽然为“宜”,但安全重要,还是装上好。

yjgabc 发表于 2012-5-22 09:21:44

回复 3# sundq


    供配电规范?烦请告诉我下可以不?实在感谢

yjgabc 发表于 2012-5-22 09:44:08

回复 4# yangyang7201


    非常感谢洋洋网友。我在措施找到这条了~!

大鼻山 发表于 2012-5-22 21:35:32

呵呵,措施啊,错施{:4_114:}

yangyang7201 发表于 2012-5-22 21:47:51

回复 7# 大鼻山

感谢鼻兄给小费!

措施本就不具规范效力,仅作为工程设计的指导参考。

既然为参考,认为不对的条款不按其要求实施即可。

鼻兄何以如此激愤?{:4_112:}

yjgabc 发表于 2012-5-23 13:58:36

回复 7# 大鼻山


    鼻山老师为何发怒?难道措施规定的这条有问题吗?望以明示~!
页: [1]
查看完整版本: 关于进线总开关是否加漏电的问题