账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9793|回复: 8

[求助] 关于进线总开关是否加漏电的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-5-10 11:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
昨天看到一篇文章,上面写到:住宅和公建的低压进线总开关应选用带漏电的断路器。住宅总开关在漏电是有明文规定的。但是公建的低压进线总开关设漏电有什么依据呢?我看书不细,没有找到,烦请大家指点一二。谢谢
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:01:45 | 显示全部楼层
一个人都没有人理我??
     
发表于 2012-5-21 18:13:13 | 显示全部楼层
找找供配电规范看看。。
     
发表于 2012-5-21 21:23:02 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc

以前的规范好像的确没有要求公建低压进线要装防火漏电保护电器的要求,记得是《技术措施》上有这一要求,您可以详细的查看一下。

GB50054-2011《低压配电设计规范》2012-06-01实施
6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
2 接地故障产生接地电弧,可能引起火灾危险。

这一条应该是对公建装设防火漏电保护电器的要求,虽然为“宜”,但安全重要,还是装上好。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-5-22 09:21:44 | 显示全部楼层
回复 3# sundq


    供配电规范?烦请告诉我下可以不?实在感谢
     
 楼主| 发表于 2012-5-22 09:44:08 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    非常感谢洋洋网友。我在措施找到这条了~!
     
发表于 2012-5-22 21:35:32 | 显示全部楼层
呵呵,措施啊,错施
     
发表于 2012-5-22 21:47:51 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

感谢鼻兄给小费!

措施本就不具规范效力,仅作为工程设计的指导参考。

既然为参考,认为不对的条款不按其要求实施即可。

鼻兄何以如此激愤?
     
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:58:36 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山


    鼻山老师为何发怒?难道措施规定的这条有问题吗?望以明示~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则