车间照明配电箱的设置位置问题
本帖最后由 sy8653554 于 2012-5-9 22:30 编辑一个车间,长270米,宽63米(每跨21米,共3跨),照明配电箱应该如何设置?
我考虑了两种方案,不知道哪一种更合理一些?
方案一:
方案二:
红色线框是照明配电箱的位置,这两个方案哪一个好些,或者还有其他更好的方案吗? 方案二比较好,供电距离合理。 放左右端头、还是放上下侧,与工艺流程、总图运输关系密切。
最好结合工艺、总图运输的图纸、再问问相关专业,了解主要出入口。哪些出入口离食堂、宿舍近便。
主要出入口处最好放配电箱
预计左侧、右侧肯定有一侧是工厂的次干道。次干道的可不放箱子
每排放2个箱子,左侧(或右侧)端头放1个箱,总共7个 设计人员去预计猜测人流、人的习惯,这个难把握 甲方也没有提供其他的相关资料,不知如何是好 270米x63米=17010平方米
应根据这车间的生产类别;耐火等级;层数确定防火分区后按防火分区设置 这个车间是机加工车间(火灾危险性分类为丁类) 甲方也没有提供其他的相关资料,不知如何是好
sy8653554 发表于 2012-5-10 08:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
他们不可能一点想法也没有吧。
但是等设计施工完毕后,他们用着不爽,就有想法、开始闹事了! 本帖最后由 sy8653554 于 2012-5-10 10:29 编辑
现在好多甲方都是这样,设计时不提要求。图纸出了之后…… 我就吃过这样的亏,图纸出了,说你帮我们改下吧 这样的厂房,估计建筑没有防火分区,整个厂房就一个区,原则是放在出入口易操作的地方,没提要求的话,我会在上下左右正中的门旁各放一个箱,整个厂房分为四个照明区,由四个箱子控制。
{:50:} 这样的厂房,估计建筑没有防火分区,整个厂房就一个区,原则是放在出入口易操作的地方,没提要求的话,我会在上下左右正中的门旁各放一个箱,整个厂房分为四个照明区,由四个箱子控制。
{:50:}