这条到底是要干虾米?我怎么没理解上去呢{:1_276:} {:4_94:}{:4_95:} 本条文是什么人编写的?
需要讲一下,变压器出口断路器,能和普通的配电箱一样吗?想怎么并个开关就能并个 ...
治学以诚 发表于 2012-5-8 10:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚这个疑虑也是我的疑虑。 ABB做盘柜的哥们,说了,一块水平母排上,不能上下并出2条接线铜牌 http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22395&extra=&page=4
wurenhecai49#
发表于 2012-2-24 19:31 | 只看该作者
王总的系统已经在山东某大院开始尝试,并在《建筑电气技术》上以先进经验的方式发布。不知道此事是可喜还是可悲。对大面积普及此系统表示担忧 本帖最后由 贾行家 于 2012-5-8 16:05 编辑
wurenhecai49#
发表于 2012-2-24 19:31 | 只看该作者
王总的系统已经在山东某大院开始尝试,并在《 ...
尺短寸长 发表于 2012-5-8 15:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
粗略看了下,咱先不说观点的对错,就王老总的这个系统,成套厂能加工出来吗?(请恕我孤陋寡闻了……) 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-8 22:10 编辑
要不是8楼尺兄给个链接还真不知道这莫名其妙的一条龟腚是哪儿来的。这个真要编进规范里。。。。这个行当还怎么干啊。。。。
王总原来是这个王总啊。。。,呵呵
有幸见过一次,借用wurenhecai一句话“希望王教授能够珍惜自身荣誉和影响,不要用一家之言影响规范的权威及公正性“。 是不是在进线总断路器之前,给消防设备配电,加个塑壳开关,总断路器分断,也不影响消防设备用电?
如果是这个的意思,我觉得这样也可以啊。 先不评这个做法荒不荒唐,也不论其可不可以,单说一个我们闻所未闻、见所未见(学贾行家语:请恕我孤陋寡闻了……)的系统接线,目前还是“在山东某大院开始尝试”,竟敢就这样堂而皇之写进 GB 防火规范?
也太那个…… 即便开发一个新药,不也得小白鼠试验、志愿者尝试、临床多少个月统计……
成功了,才能正式投入生产用于患者。
一个无疑可以夺得全世界第一的想法,拜托是不是得谨慎点才好。 一台变既然出两个主断路器,有些荒唐,有这个必要吗? 回复 1# 治学以诚
如果上了规范,就等着时间验证吧,老城先把批文写好
以5年内是否出事为论证(考虑设计和施工周期3年,运行保修期2年)
页:
[1]
2