wosuwoxing
发表于 2012-6-5 15:13:40
我们院自己认为排烟和柴发的烟道,无法避开时可以贴临,厨房烟道避开。审图的理解就多样了,没办法。
jinfengtao271
发表于 2012-6-5 17:36:12
这个说法不对。但是也没必要纠结于此。
或者说,不管火灾排烟烟道温度多高,电气井道都无需刻意与之远离 ...
大鼻山 发表于 2012-6-3 22:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
便于施工,说的很对。
wgviing
发表于 2012-6-8 22:21:45
回复 3# rpg2009
排烟竖井也是烟道的一种。。。烟道可以是平时排烟,也可以是消防排烟。。
wgviing
发表于 2012-6-8 22:30:52
1、排烟竖井和烟道是两个不同的词语。
2、规范:邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。
...
weiyp1 发表于 2012-5-3 18:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
而且火灾时,非应急负荷是切断的,应急负荷的电缆的散热环境比非火灾时好多了。
切断的只是着火层,并不 是所有的楼层。。所以竖井内的电缆还是通电的。
wgviing
发表于 2012-6-8 22:32:59
回复 11# 东海龙王
烟道并不一定是混凝土,也许是砖砌的。也许还没有内粉刷。。。。
wgviing
发表于 2012-6-8 22:37:31
回复 13# yjgabc
也应该考虑下普通电缆,不然楼下着火,结果整栋楼停电了。
只是国家编规范是理论结合实际呢,还是闭门造车,想当然的那就不得而知了。。
但是从目前很多排烟竖井采用砌块,并且没有内粉刷的角度来说,还是跟电气井分开为好。。。
wgviing
发表于 2012-6-8 22:41:10
回复 22# 大鼻山
本来电气线路与热力管道就有一定的间距要求。。所以说线路敷设跟热源保持足够距离是正确的。
wgviing
发表于 2012-6-8 22:44:07
回复 24# 大鼻山
厨房的烟道排烟温度比火灾的排烟竖井温度低的多了,很多抽油烟机软管还都是塑料的,按你这么说,厨房烟道更没必要与电气井分开了。
沧海
发表于 2012-7-4 11:46:11
我也碰到过:烟道和电气竖井贴临,被总工抓住了.建筑专业改图,加双墙
yangyang7201
发表于 2012-7-4 12:19:36
经过众多坛友的讨论,我对于这个问题的结论从起点又回到了起点{:4_112:}
不过对于这个问题的认识、理解却远比刚开始的时候深多了。谢谢诸位老师!
rpg2009
发表于 2012-7-13 16:12:53
规范应给出个量化指标,如烟气温度超过多少度或背面温升限值就不允许贴邻才对,总是用一些模糊的名词代替具体数字。
wzgzaz
发表于 2012-7-20 14:43:57
民规呀 无语。。。{:24:}
老康阁楼
发表于 2012-7-26 22:14:42
呵呵,烟道能和电梯相邻么?
yaoxue1235
发表于 2013-1-9 09:57:43
电缆固然耐火温度很高,那配电箱内开关设备在高温下会是什么状态
zhaoguofu77
发表于 2013-1-9 14:07:22
审图有点教条,烟道应该是指平时就使用的,而非消防时才用的排烟竖井。