火灾自动报警系统不同电压等级穿管问题。
规范上说不同等级不应同管敷设。1.总线24V,
电源总线24V,
电话总线24V,
广播线24V,
消防栓按钮线和多线制控制线貌似24V(貌似是24V,不敢肯定,请教)。
2.属线槽或埋地到其他建筑物时,报警总线和电源总线一起和其他线用隔板隔开或同管敷设,
电话总线单独,广播线单独,消防栓按钮线单独,多线制控制线单独。这样应该是没有问题的。
3.现在的问题是想要减少隔板和导管的数量。报警总线、电源总线、消防栓按钮线、多线制控制线一起。电话总线单独,广播线单独。这样是否有问题。
4.有没有专业点的说法和做法,请大家指教。 广播怎么是24V? 回复 2# 治学以诚
城版,消防栓按钮线和多线制控制线呢 信号总线和电源总线不能一起吗?我都是这样做的。 回复 3# 东海龙王
查了百度,扬声器的电压是AC70~110V,我错了。。 本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-12-30 23:35 编辑
建筑电气工程施工质量验收规范·2011
15.1.2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
民规2008
13.6.2 火灾应急广播分路配线,应符合下列规定:
3 火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设。
消防广播的音频线是定压120V