治学以诚 发表于 2012-5-7 17:30:15

治学以诚 发表于 2012-5-7 17:31:21

尺短寸长 发表于 2012-5-7 19:18:29

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-7 19:30 编辑

配电柜出线,没有任何理由设剩余的。就一三极断路路器。这样的负荷类型多的不得了。
即线路接地了,开关跳不脱。在美国的规范中,是允许这样运行的。治学以诚 发表于 2012-5-7 17:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚老师45#楼教学:“本开关不会跳的。此时就得跳那个一点接地的剩余了。”

学生不解,举手求问:
1、本开关不会跳的 —— 是不是得看采用什么配电系统吧?
2、此时就得跳那个一点接地的剩余了 —— 这句话谁说的?难道又是老诚老师的“明说”?

cqboy 发表于 2012-5-7 20:22:33

美国NEC规范(08中文版),共享一下撒{:lol:}

秋石 发表于 2012-5-7 20:46:01

配电柜出线,没有任何理由设剩余的。就一三极断路路器。这样的负荷类型多的不得了。
即线路接地了,开关跳 ...
治学以诚 发表于 2012-5-7 17:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
美国采用什么低压接地系统 你要搞明白?

秋石 发表于 2012-5-7 20:47:47

美国是不允许采用TT系统的。老诚,你下次将话说明白成么?

治学以诚 发表于 2012-5-7 21:27:16

尺短寸长 发表于 2012-5-7 21:36:40

在美国的规范中,过流保护中,只要是故障电流,都属于过电流的范畴的。
但是,由于故障电流不足够大,又无法及时发现,因此,
是允许短时这样运行的。不允许也没有办法,发现不了。

是跳了一下思路。
治学以诚 发表于 2012-5-7 21:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚,忒可爱!{:titter:}

LXQ3 发表于 2012-5-8 12:27:57

本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-9 08:30 编辑

在夏天,晚18:-21:之间,抽样入住户负荷,如果以20户为样本,算一下,他们的平均负荷,就可以代表一个小区 ...
治学以诚 发表于 2012-5-7 16:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    江苏省建设厅、江苏省经济贸易委员会2005年9月15日颁发的《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11--2005
中的“配置系数”,不但负荷计算很简单、方便,而且确定了居住区的建设标准,并有江苏省物价局的红头文件作支撑。
这比单纯的负荷需要系数KX好得多!其实负荷计算不但要兼顾目前,还要兼顾未来的负荷增长,还要兼顾工程投资规模
与经济合理性,而这些又都与社会发展、国家的政策等有关。居住区供配电设施建设标准,对房地产开发商与供电部门来
说,是存在利益冲头突的。由个人或单位来确定负荷需要系数KX,确实不合适、不合理。可由政府来确定供配电设施建
设标准与相应负荷需要系数KX(或“配置系数”),要比单纯的、孤立的负荷需要系数KX要好得多。
目前即将实施的阶梯式电价,据说,北京的阶梯式电价电量的计算基数是按年计算,而其它省则是按月计算,如二种计
算方法全年的总电量计算基数相同,那么,这个电价政策也会对负荷需要系数KX产生不同的影响。

tester001 发表于 2012-5-9 15:00:18

以王老为例。
谁相信,王老会能任意求解一组三相负荷中的中性点偏移问题?
比如1欧2欧3欧角接运行,某相接 ...
治学以诚 发表于 2012-5-7 16:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
很尖锐啊
不过事实确实如此
大学的电气专业的教授从来不搞什么供配电的
研究范围都是高电压、电力系统电压稳定之类的
这个可以去看看中国电机工程学报就知道了
现在的这些编规范的家伙都是没什么理论修养的,基本上停留在努力解读IEC规范的基础上

LXQ3 发表于 2012-5-10 11:26:41

很尖锐啊
不过事实确实如此
大学的电气专业的教授从来不搞什么供配电的
研究范围都是高电压、电力系统 ...
tester001 发表于 2012-5-9 15:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    不过大学也有供配电专业.
如果编规范基本上停留在努力解读IEC规范的基础上,那就太可悲了!

sanyliu 发表于 2020-5-12 17:09:29

负荷计算,电气设计中的基本问题,学习了!

abu1216 发表于 2020-5-14 15:32:56

需要系数就是一个经验数值,就是前人积累的经验呢

y123456 发表于 2025-1-27 19:13:42

供电局的运维和业主的物业能得到一手资料和数据,其他人根本接触不到,奈何供电局怎么会把这些数据分享给大家,也只有供电局能统一运用大数据,做一个整体的调查。一般人也获取不到,业主的物业更不会管这些闲事。