电力部门的经验和多方面的考虑,往往比设计院要全面些。。。。
现在项目都装电能计量表,可以有数据库,运行几年的数据都可以存下来。大家觉得有必要把这些原始数据积累下来,作为我们设计的参考吗?或者论坛上是不是有些同行就已经在做这些事情了?出来讨论讨论
江苏省建设厅、江苏省经济贸易委员会2005年9月15日颁发的《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11--2005,江 ...
LXQ3 发表于 2012-4-26 13:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢提供
有调查才有发言权。你有比供电部门更权威的数据来举证吗
rainmen_73 发表于 2012-4-26 14:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个问题不用调查,试想不论户数多少,配置系数都为0.5你觉得靠谱吗?这和本地的供电局每户装机容量为4KKVA是一个道理。假设一个1000户的住宅,供电局都不用计算,装机容量就是4*1000KVA.因为局管的变电所外人都是进不去的,具体负载率鬼才知道。我也曾经问过供电部门的相关人员,他们只是说,主要是考虑今后的发展,按此执行就行了。
问JGJ242-2011P48页表一怎么理解?为什么单相和三相配电时候,户数一样,需要系数不一样啊?
当我们用需要系数法进行负荷计算时,总是有需要系数Kx这个数值。
这个数值是按照统计经验得出的,还是计算得出的啊?如果是通过经验得出的,那么手册和规范上的数值都是以前旧的数值了,不与时俱进啊,最好是没过几年就更新一次啊。
有没有牛人在项目设计后,项目运行一段时间后,去统计实际的用电情况,然后得出需要系数啊?
如果牛人有这样几十年的工程积累,那么这可比手册上的数据来得可靠和实用多了啊!
根据我的感觉,各行业设计院似乎都在自行收集整理这些数据,如果都按手册上的数,那就闹大笑话了
回复 34# hbsjzsjy
《新建居住区供配电设施规划设计导则》(试行)中变压器的“配置系数”与你说的不一样,其取值为0.5~0.8。
建筑电气界,必须结束邯郸学步的历史。
设计师必须有自己的思路理论。
懂点皮毛的人,一个也没有
本来认为自己还懂点皮毛,现在感觉自己不是做电气的
本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-7 16:13 编辑
建筑电气界,必须结束邯郸学步的历史。
设计师必须有自己的思路理论。
懂点皮毛的人,一个也没 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-5-2 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“懂点皮毛的人,一个也没有”-----真是这样吗?哪些专家、学者都是吃干饭的?
还有本论坛许多热心的版主、嘉宾都是白痴?这种说法正确吗?
纯解文字都一个一个英雄的不了得……治学以诚 发表于 2012-5-7 16:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说英雄道英雄,谁是英雄?
老诚,算一个。
老诚,麻烦先将“一个一个英雄的不了得”这破句给改改。