sinochen 发表于 2012-4-4 08:45:45

变电所内低压柜布置遵照标准

请问,建筑内附设式变电所内低压柜的布置标准参照哪为准啊?
《低压配电设计规范》3.1.9条和《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9条相比有些地方有不一致的,我按照后者进行了布置,对照前者发现有些地方就不满足要求了,是不是这两个条款的适用范围有区别啊?
谢谢了,望各位能不吝赐教。

urpig 发表于 2012-4-4 11:35:42

按道理10kV及以下变电所设计规范更强大一些
但低压配电设计规范是新版,也有优先性。
10kV及以下变电所设计规范 也即将出新版。新版肯定会抄袭50054一些

50054每个章节都与其他规范有重复、交叉处,容易导致矛盾、出现2种声音,这种规范最好不要续写了。

东海龙王 发表于 2012-4-4 12:20:24

按照最严格的做,求自保。

谷香兰罗 发表于 2012-4-4 15:07:17

请问楼主先生,这2个条文哪里有冲突了?恕我没看出来

sinochen 发表于 2012-4-4 15:13:33

去年的项目,我都是按照老的版本做的,还没有涉及新的版本。
龙王说的是,但是之前做的时候,按照《10kV》标准做了,前两天有人提出说根据《低规》我原先做标准就低了,主要是双排同向的柜子排列的问题,我是按照《10kV》标准4.2.9条抽屉柜单排布置标准,柜前1.8m,柜后1m来布置的,布置下来两个柜子之间的距离我留了2m,现在参照《低规》3.1.9条抽屉柜多排同向布置的距离要求是2.3m,于是有人提出原先的设计有问题,但是土建已经结束,变电所内空间有限,已经没有条件去满足2.3的间距要求了。这种情况怎么办哪?

尺短寸长 发表于 2012-4-4 16:51:15

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-4 17:06 编辑

好在GB 50054-2011还没有实施,自2012-06-01,楼主所述的抽屉柜同向布置的屏间距离:
不受限制时最小宽度为2.3m;
受限制时最小宽度为2.1m。

目前还是可按GB 50053-94 和GB 50054-95实施。
GB 50054-95的表3.1.9(最下两栏)?
抽屉式/屏间:
不受限制时最小宽度为2.3m;
受限制时最小宽度为2.0m。

“有人提出原先的设计有问题”,关键sinochen你自己是否认为“设计有问题”?

尺短寸长 发表于 2012-4-4 17:05:05

在10kV变电所内,其低压配电柜的各种距离要求,应按GB 50053-94 实施;
纯低压配电室内,其低压配电柜的各种距离要求,应按GB 50054-95 实施(纯低压配电室内的某些距离要求比GB 50053-94 来得宽松,得注意喽)。

尺短寸长 发表于 2012-4-4 17:13:54

GB 50053-94 和GB 50054-95对于距离的最大差别:
GB 50053-94 没对“受到建筑平面的限制”放宽条件;
GB 50054-95 则对“受到建筑平面的限制”放宽条件。

尺短寸长 发表于 2012-4-4 17:18:21

故:
1、此低压柜与变压器、高压柜共处一室,楼主案例违规;
2、此低压柜布置在低压配电室,楼主案例不涉及10kV变电所,楼主案例不违规。

尺短寸长 发表于 2012-4-4 17:26:39

将来新版GB 50053中低压配电柜的各种距离要求,是不是会和GB 50054-2011保持一致,谁知道呢。
别去违规就好。

现在的sinochen,估计有点麻烦了,因为1#楼说的是“变电所”——不太妙啊。

尺短寸长 发表于 2012-4-4 17:36:38

回复 3# 东海龙王


非 10kV 变电所的低压配电室,其中的低压配电柜的各种距离要求,可不遵守 GB 50053-94 的规定。

尺短寸长 发表于 2012-4-4 17:37:46

回复 4# 谷香兰罗


非冲突,是差别——受到建筑平面的限制!

维摩诘 发表于 2012-5-3 16:20:18

《10kV及以下变电所设计规范》条文说明里说的挺清楚·····
那只不过是操作比较方便,我个人觉得···无所谓多大的···人家用了几十年都没出问题·····

LXQ3 发表于 2012-5-3 16:28:46

按照最严格的做,求自保。
东海龙王 发表于 2012-4-4 12:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    在有些情况下,任一个《规范》都是自保的尚方宝剑。要错,也不能算设计师的错,......
页: [1]
查看完整版本: 变电所内低压柜布置遵照标准