有没有要求电气间的门开向疏散通道相关的导则和规范?
原强弱电间合用,一直不爽,改后为2个想法,1想法,总觉得疏散有点问题。2想法总觉得面积利用率不好 合用拉倒,隔了反而不爽 1、受条件所限,建议合用(上海地方标准明文规定住宅建筑强、弱电竖井不得合用,一主要是避免干扰,二估计是各部门便于管理);2、建议电气竖井尤其是弱电间别靠外墙设置。 回复 1# 老康阁楼
有没有要求电气间的门开向疏散通道相关的导则和规范?
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的8.14章节“电气竖井内布线”之8.14.3条规定:竖井。。。。。。竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊。。。。。。 现在一读条文就有歧义,语文没学好呀。开向公共走廊,开向一词含义是何?开向开启面向,房间多远挨着不挨着走廊,在哪都行,只要门开启面向走廊就是开向,哈哈,这样话。。。
本次修改采用了第二张图片做法,强弱电分开布置涉及各方面东西,包括:施工承包(智能化通常都是单独承包),强弱电影响,施工质量,运行管理,后期检修。。。。
页:
[1]