塑壳断路器的分闸时间?
塑壳断路器在短路时,分闸时间取多少?用于电缆的热稳定校验。 本帖最后由 尺短寸长 于 2012-3-12 14:58 编辑
回复 1# jychen1
jychen1 当心别上老诚的当。
塑壳断路器用于电缆的热稳定校验:
1、其持续时间 t 若小于0.1s时(短路瞬动脱扣时间一般为20ms),用公式S≥(I根号t)/K就不对了,只能用公式K2S2>I2t(此处I2t是允通能量,不是算出来的,是厂家通过试验提供);
2、其持续时间 t 若不小于0.1s时(CM1E为例:短路短延时脱扣有0.06s、0.1s、0.2s、0.3s四档),用公式S≥(I根号t)/K,才对。
看你的具体电气设计了。
至于老诚的“20毫秒,比框架快5毫秒”,能信他么?
那是一句没头没脑的话,没有任何前提条件,又是一句胡话。 考考尺兄的学问。这两种写法画法来历上,有什么不同。那一种更好一些。
治学以诚 发表于 2012-3-12 15:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚曰:“。。。。。。以你的水平,还不能进行学术方面的讨论的。” 回复 5# 治学以诚
只知其一,不知其二。{:titter:} 本帖最后由 va2215w 于 2012-3-13 22:36 编辑
{:sleepy:} http://www.jzdq.net.cn/club/attachment.php?aid=NzI5M3xlMDExNDRmOHwxMzMxNzE3OTE4fGViNTdxL3NiRUhiQ0loSzNjY0R6emVWbXVXNHdKcmlPc1krY3VCczRNbUlFVVNV&noupdate=yes 介绍一下 低压现在我们选用的都是A类 瞬时动作,一般不进行校验,配电房出线小要考虑校验, 时间2MS 回复 4# 治学以诚
第二种吧。