塑壳断路器在短路时,分闸时间取多少?

用于电缆的热稳定校验。
发表于 2012-3-12 08:28:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-12 14:41:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-3-12 14:58 编辑

回复 1# jychen1

jychen1 当心别上老诚的当。

塑壳断路器用于电缆的热稳定校验:
1、其持续时间 t 若小于0.1s时(短路瞬动脱扣时间一般为20ms),用公式S≥(I根号t)/K就不对了,只能用公式K2S2>I2t(此处I2t是允通能量,不是算出来的,是厂家通过试验提供);
2、其持续时间 t 若不小于0.1s时(CM1E为例:短路短延时脱扣有0.06s、0.1s、0.2s、0.3s四档),用公式S≥(I根号t)/K,才对。

看你的具体电气设计了。

至于老诚的“20毫秒,比框架快5毫秒”,能信他么?