一条审图意见
审图意见:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 20. 1. 4. 8 疏散照明线路采用耐火电线。
该工程为普通的高10m钢结构单层厂房,疏散照明灯采用自带蓄电应急灯具,供电不设应急照明箱,采用一般照明配电箱内,单独引一路带充电线回路,供电线用阻燃电线。
自带蓄电应急灯具,火灾时,为防止火灾沿电源线蔓延扩大,采取切断照明箱内总开关的措施。这时自带蓄电应急灯具的充电回路已失电,靠灯内蓄电池供电,用不用耐火电线,还要讲究吗?用BV型有什么问题,此时灯不会不亮吧。 阻燃线可以了。 这个破规范,居然还有人引用?
和审图中心商量下。 审图人员不了解该“自带蓄电应急灯具”动作原理,审图人员教条执行规范规定要求,属于审图错误。 常不亮的双头灯可以用普通导线么?{:4_112:} 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 就不该作为审图意见,江苏争议出现很多次,现在基本不作为审查依据了 中国的规范太不严谨了!以后新规范出前也要公示! 其实民规也要用耐火的导线 学习了我们都用耐火 按规范是需要使用耐火的,但是实际真没必要用。