hbsjzsjy 发表于 2012-3-9 10:18:48

低压配电设计规范第3.1.5条求解

第3.1.15条: 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器。
这句话的意思是A:有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关电器及有中性导体的IT系统与TN系统之间的电源转换开关电器;还是B:有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关电器及TN系统之间的电源转换开关电器;还是C: 有中性导体的IT系统之间的电源转换开关电器、TT系统之间的电源转换开关电器及TN系统之间的电源转换开关电器呢?

dmd888 发表于 2012-3-9 11:24:10

IT与TT,或IT与TN之间。

尺短寸长 发表于 2012-3-9 11:30:35

回复 2# dmd888

TT与TN、TT与TT或TN与TN之间,就没有要求了?{:4_125:}

hbsjzsjy 发表于 2012-3-9 12:01:16

民规第7.5.3条第1款:保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;如果一个变电所内有两台变压器,系统接地形式采用TN-C系统,变压器之间设低压联络,这个母联开关是保证电源转换的开关电器吗?如是,能采用4极开关(也就是说能断开PEN线)吗?

尺短寸长 发表于 2012-3-9 12:37:54

回复 4# hbsjzsjy

属于违反GB 50054-2011《低压配电设计规范》3.1.4条。

dmd888 发表于 2012-3-9 12:38:08

回复 3# 尺短寸长
      规范编写人员原来解释过,有些情况说不清楚,就不编进规范。就这一条而言,我理解就是这样。因为带中性线的IT系统单相接地故障时,系统是可以继续运行的,设备外壳也没有电击危险,但中性线对地带相电压,与TT或TN系统中性线电位差很大,所以不能连接在一起。
      至于其他系统之间,那可能又是几十页帖子也说不明白的事情了。

尺短寸长 发表于 2012-3-9 12:57:25

回复 6# dmd888

有道理。

“TT与TN、TT与TT或TN与TN之间”的要求,应该依据第3.1.16条了。
谢谢dmd888。

入门者 发表于 2012-3-9 13:25:13

求教:

    有三相四线的 IT系统吗?能举例说明最好。

dmd888 发表于 2012-3-9 14:00:23

回复 8# 入门者
    IEC强烈建议IT系统不引出中性线,因为一旦中性线接地,IT就变成了TT。但在某些场合或满足某些条件时,IT也可以引出中性线,这就是三相四线制的IT系统。

dmd888 发表于 2012-3-9 14:02:09

比如一个房间范围的局部IT系统,或常有人值班变配电所带对地绝缘监测的IT系统等。

入门者 发表于 2012-3-9 14:10:48

回复 9# dmd888:

    “因为一旦中性线接地,IT就变成了TT”,变成了TT还能叫IT。

hbsjzsjy 发表于 2012-3-9 14:14:14

回复尺短寸长
      规范编写人员原来解释过,有些情况说不清楚,就不编进规范。就这一条而言,我理解 ...
dmd888 发表于 2012-3-9 12:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果这样解释,2#的应该是对的。

入门者 发表于 2012-3-9 14:14:15

回复 10# dmd888:

    这些地方还要进行转换?

hbsjzsjy 发表于 2012-3-9 14:17:05

回复hbsjzsjy

属于违反GB 50054-2011《低压配电设计规范》3.1.4条。
尺短寸长 发表于 2012-3-9 12:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我也知道违反该规范,单从字面上来说民规第7.5.3条第1款这样理解也不算错,且该条也是应字性条文{:sad:}

LXQ3 发表于 2012-3-12 16:30:03

我认为:
低压配电设计规范第3.1.5条,这句话的意思是:有中性导体的IT系统与TT系统、TN系统之间的电源转换开关电器,应选用具有断开中性极的开关电器。