IT配出中性线的系统,不需要加四极开关。
治学以诚 发表于 2012-3-14 11:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚语录:
IT配出中性线的系统,不需要加四极开关。
尺短寸长
发表于 2012-3-14 11:31:02
与就是向的意思。
治学以诚 发表于 2012-3-14 11:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚语录:
与就是向的意思。
治学以诚
发表于 2012-3-14 11:31:34
治学以诚
发表于 2012-3-14 17:17:19
317183464
发表于 2012-3-14 17:31:24
有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关电器及TN系统之间的电源转换开关电器
嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-3-14 21:04:42
楼上的头像真俊,超喜欢!!
三相四线制IT系统是指中性点不接地,且引出中性线的系统,也叫配出中性线的IT系统。IT系统通常与故障监测选线装置配套使用,能够及时排除单相接地故障,提高供电可靠性。目前国内外关于IT系统相线接地故障监测、定位选线方法的研究很多,包括稳态量故障选线法、暂态量故障选线法、外加输入信号法等,因此三相三线制IT系统在供电可靠性很高的场所得到了广泛的应用;关于中性线接地故障监测的研究很少,不能监测中性线是否发生接地故障,降低了配出中性线IT系统供电可靠性,其应用受到了限制。因此,研究中性线接地故障监测技术显得很有必要。本文主要介绍了配出中性线IT系统主要特点和现状,分析配出中性线IT系统故障情况下,探讨中性线接地故障监测研究技术。2配出中性线的IT系统生相线接地故障时,故障电流小,可允许继续运行1~2h,借助其配套的接地故障监测选线装置能够很快找到故障点进行排除,具有供电连续性高的优点。